Beste allemaal,


Bij de renovatie van ons huis wil ik de radiatoren op de benedenverdieping verwijderen en overstappen op vloerverwarming. Ook op de badkamer boven wil ik vloerverwarming aanleggen.


Mijn oorspronkelijke plan was om één verdeler beneden te plaatsen voor het hele huis. Echter, een medewerker van een vloerverwarmingswebsite raadde dit af. Volgens hem zou het dan namelijk vrijwel onmogelijk zijn om het vloerverwarmingssysteem van de badkamer goed te ontluchten. Lucht in het systeem stijgt immers op en blijft dan in het hoogste punt — de badkamervloer — hangen, waar het moeilijk te verwijderen is.


Daarom overweeg ik nu om twee verdelers te plaatsen:


  • één grote verdeler beneden voor de volledige begane grond, en
  • één kleinere verdeler boven voor alleen de badkamer.

Nu loop ik echter tegen het volgende aan: ik wil in de toekomst de mogelijkheid openhouden om een warmtepomp aan te sluiten, zodat de benedenverdieping ook kan worden gekoeld. Hiervoor moet de verdeler van kunststof zijn (in verband met condens en corrosie). Maar op de badkamer lijkt koelen me niet nodig.


Mijn vraag is nu:
Moeten in dit geval beide verdelers van kunststof zijn, of is het voldoende als alleen de verdeler voor de benedenverdieping (waar ook gekoeld gaat worden) van kunststof is?


Alvast bedankt voor jullie inzichten!
 
Bij een vloer kun je geen waar anders. condenserende koeling toepassen.
Isoleren is dan alleen nodig om verlies van warmte en koude te beperken.
En kunststof verdeler is dan niet persé nodig.

Als je op een verdeler wel toestellen gaat aansluiten die condenserend kunnen koelen dan is een ander verhaal.
 
Misschien heb ik het dan niet helemaal juist begrepen. Ik dacht dat juist wanneer je de vloerverwarming wil gebruiken om te koelen dat dan een kunststof verdeler noodzakelijk was, juist vanwege condensatie.

Maar als ik het goed begrijp is koelen met de vloerverwarming niet condenserend en is daardoor geen kunststof verdeler nodig. Wanneer is een kunststof verdeler dan wel gerechtvaardigd?

En ik zag dat het voor mijn situatie waarschijnlijk mogelijk is om een RTL ventiel te gebruiken voor de kleine lus op de badkamer. Zou ik het dan correct doen als ik de verdeler beneden gebruik voor alle vloerverwarmingsgroepen daar en dan de badkamer vloerverwarming achter de handdoekradiator aansluit met een RTL ventiel?
 
Als je een groep van de beganegrond verdeler naar de badkamer leg, en je maak daar een ontluchtig op is er niets aan de hand.
 
Van wat ik online vaak zie is dat vanaf de verdeler een vloerverwarmingslus ligt die bestaat uit één stuk buis. Kan ik die gewoon knippen en een ontluchter ertussen zetten? Of is een andere oplossing gebruikelijk hiervoor?
 
Wordt de verdeler niet een stukje kouder dan de vloer?
Dan wel condens op de verdeler, maar niet op de vloer.

De handdoekradiator kan ook achter de vloerverwarming, lucht verzamelt zich dan daar.
Maar een t-stuk kan ook.
 
Absoluut een kunststof verdeler nemen als je ook wilt gaan koelen met de warmtepomp. Voor de prijs hoef je het niet te laten. Hier heeft de warmtepomp voor de 2e zomer staan koelen en het is echt veel comfortabeler in huis midden in de zomer.

Ontluchten is inderdaad een probleem als de verdeler onder de badkamervloer zit. Daar zal dus een aparte verdeler moeten komen. Kun je boven niet gelijk een grote verdeler kwijt waarop ook al de groepen zitten voor de rest van de vertrekken boven?

Ik heb het precies andersom: de verdeler boven heeft een vrije groep voor de badkamer als die op de schop gaat. Mantelbuis ligt al naar de badkamer. Als die leeggehaald wordt kan ik de slang zo invoeren (3 meter) en in de badkamer leggen.
 
Van wat ik gelezen heb is het inderdaad ook gebruikelijk om voor een kunstsof verdeler te gaan als je wil koelen. Voor de ontluchting boven lijkt het mij het meest voordehand liggend om daar een eigen verdeler te plaatsen omdat het niet gebruikelijk is om een ontluchter ergens tussen een groep te zetten. Ik heb dan alleen nog de volgende vraag.
Voorlopig ben ik nog niet van plan om op de bovenverdieping vloerverwarming uit te rollen op de badkamer na. Is het dan rendabel op alleen die lus dus op een RTL ventiel te zetten in plaats van een eigen verdeler. Zijn er nog nadelen van deze oplossing?
Is het nadelig afgezien van aanschafkosten van een hele extra verdeler met pomp te gebruiken voor alleen de kleine vloerverwarmingslus?
 
Hoe en waarop gaat de badkamer vloerverwarming aangesloten worden?
Komt het vanaf de 1e verdeler of direct van de cv (dus hoge temperatuur)

Als direct vanaf de cv, dan een RTL-ventiel of verdeler.

Als vanaf de 1e verdeler:
Waarom een 2e verdeler?
Je hebt alleen ontluchting nodig.

Voor de zekerheid kan je de lus iets groter maken, zodat er altijd nog een verdeler tussen kan.
Een extra pomp betekent ook extra elektriciteit kosten.
Bereken dat eens over de levensduur van de vloerverwarming.
 
een rvs verdeler met losse pompgroep voorzien van flowmeters en ventielen is ook een optie ipv kunstof.
Bij toepassen van een rtl ventiel is ook een radiator benodigd die de temperatuur kan verlagen /afgeven van het (te hete) cv aanvoerwater voordat dit de vvw ingaat
 
Een extra pomp betekent ook extra elektriciteit kosten.
Bereken dat eens over de levensduur van de vloerverwarming.
Sorry Jack maar met de huidige A-label pompen is dat geen argument meer. Die wekken bijna energie op in plaats van dat ze het gebruiken zo zuinig zijn die.

Hier hangt een flinke CV pomp van het bekende Bordeaux rode merk en die heeft in een heel jaar € 20 aan stroom gekost en dat is voor een bungalow met complete aanleunwoning er naast. Voor een gemiddelde woning kun je dat met gemak nog eens delen door 2. Had er voor de gein zo’n energy stekker op zitten om dat eens te meten.
 
Zonder pomp heb je minder mogelijkheden om het systeem te finetunen, en ben je meteen beperkt in je keuze voor merk en type warmtepomp. Dan zou ik nu de extra kosten voor investering nemen.
 