Koelen met Vaillant AroTherm en Honeywell EVO Home

Bij mij is een Vaillant AroTherm warmtepomp geïnstalleerd die ook zou moeten koelen.
Naregeling is met een Honeywell EVO Home installatie.
Dat koelen lukt echter niet. De installateur is failliet en kan me niet meer helpen.
Resideo (fabrikant van Honeywell) vertelt me nu dat er een BDR91T kastje ontbreekt om de koeling aan te sturen.
Ik kan geen installateur vinden die dit wil/kan aanbrengen.
Ik kan natuurlijk zelf een BDR91T kastje kopen, maar hoe kan ik dat zelf op de juiste manier aansluiten?
Graag jullie hulp.
Dank, Rogier
 
is er al wel een bdr91a aanwezig, dan deze simpelweg omruilen voor de t versie en de bedrading en regeling omzetten van opentherm naar aan/uit, het verschil tussen de t en a versie is dat de a alleen verwarmen kent.
de t versie is uitgebreid met koeling.
plaats anders is een paar fotos zodat we kunnen zien hoe eea nu aan elkaar gekoppeld is/bedraad is
 
Dank voor je reactie Marc.88. Er is inderdaad ook een BDR91A aanwezig. Deze stuurt volgens mij een klep aan die voorkomt dat gekoeld water naar de radiatoren op de verdieping gaat. Zou corrosie kunnen geven door condens.
Bijgevoegd een paar foto's van de BDR91's en de klep. Hij lijkt wel te koelen, maar het koude water uit het vat gaat niet de vloerverwarming in. Wat je bedoelt met draden omzetten van opentherm naar aan/uit is me niet duidelijk. Ik ben wel technisch, maar geen kenner van de Vaillant.



IMG_0901.jpeg

IMG_0902.jpeg

IMG_0899.jpeg
 
Hoe werkt de Vaillant warmtepomp met jouw Evohome systeem samen? Is het een Hybride opstelling? Gebruik je ook nog een CV ketel? Gebruik je een buffervat? Ik kan je helaas niet met je vraag helpen, maar ik overweegom bij mijn Atg CV ketel met Evohome systeem een warmtepomp te plaatsen en ben op zoek naar ervaringen
 

Forum statistieken