Knallende leidingen (in de herkansing)

Kristian

  • #1
Hallo allemaal,

Ik heb hier een aantal topics gelezen over knallende waterleidingen.
Wij hebben hier sinds enige tijd ook last van, zonder dat er in de "configuratie" iets veranderd is.

Vooral 's nachts (wasmachine, vaatwasser) lijkt het wel of er iemand keihard op de leidingen ramt.

Ik heb inmiddels de befaamde "waterslagdemper" aangeschaft (50 euri :? ) en geplaatst, en nu is het wel iets minder, maar verre van opgelost.

Het knijpen van de hoofdkraan helpt ook wel iets, maar als je 'm zo ver dichtdraait dat 't weg is moet je van druppel naar druppel rennen tijdens het douchen :shock:

Het geluid komt duidelijk uit de meter (of een verdacht verloopstuk-achtig iets voor de meter).

Iemand een idee? Behalve de meter er tussenuit halen?

Overigens, ook sinds enige tijd (ik weet niet zeker of het tegelijk begonnen is, en of er een relatie is) smaakt/ruikt het water de eerste paar seconden dat de kraan loopt een beetje grond/ijzerachtig...
Misschien een extra clue?
 

Fiesiekus

  • #2
Tweede demper net na de H2O-meter plaatsen.
 

Kristian

  • #3
En nog 's 50 euri verder :shock:

Kan ik het waterbedrijf hiervoor niet laten komen?
De herrie komt uiteindelijk uit hún rommel, toch... :mrgreen:
 

Fiesiekus

  • #4
Zitten alle leidingen héél goed vast? Alternateif is de bestaande waterslagdemper bij de H2O-meter te plaatsen. Het H2O-bedrijf kan je hiervoor niet laten opdraaien; de waterslag ontstaat in jouw deel/huis
 

Kristian

  • #5
Ik kan 'm 10cm na de meter plaatsen, het is verder prima toegankelijk.
Neemt niet weg dat ik toch met wat verloopjes moet gaan knoeien, en het best een uurtje werk is.

Met het risico dat het niet werkt.... :roll:

Voordeel is wel dat een expansievat volgens mij dezelfde nippel heeft, dus die kant kunnen we ook altijd nog op :mrgreen:
 

Fiesiekus

  • #6
Zeker, maar een expansievat bevat dan stilstaand water, da's niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het drinkwater. Doe dat dus maar niet.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #7
Even voor de mensen die niet weten wat H2O betekend.
Dat is dus water, in de gewone nederlandse taal.
Niet iedereen begrijpt die scheikundige taal, en je kunt dan ook lezen H 20, en ja wat is een H 20 meter of H 20 bedrijf :roll:
 

Mark en 3 meiden

  • #8
Of h²o dat leest ook makelijker :mrgreen: H²O ook goed :mrgreen:
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #9
Gewoon water meter en water bedrijf.
Is voor iedereen begrijpbaar. :wink:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
Ik heb inmiddels de befaamde "waterslagdemper" aangeschaft (50 euri :? ) en geplaatst, en nu is het wel iets minder, maar verre van opgelost.
En waar is die geplaatst ?
 

Chathanky

  • #11
Het kan zijn dat je leiding ergens in huis ergens tegen aan bonkt door een losse beugel of iets wat er in de buurt is aangelegd of zo.
Het eerst hierin zoeken is meestal voordeliger dan direct een waterslagdemper aanschaffen. Want dit is ook niet altijd een maatregel met gegarandeert succes.
 

Kristian

  • #12
Ik heb de waterslagdemper geprobeerd op de vaatwasser en op de wasmachine. 't Is zo'n 3/4 inline ding, dus dat test wel lekker snel.
In beide gevallen dempt 't wel de terugslag van dat specifieke apparaat enigszins, maar de overige kranen/apparaten veroorzaken dan nog steeds knallende leidingen.

Vandaag plaats ik 'm pal achter de meter, zoals Fiesiekus voorstelt.

Wordt vervolgd.......
 

Chathanky

  • #13
De airbag achter de persoon plaatsen voor een frontale botsing. :mrgreen:
 

Fiesiekus

  • #14
Punt is dat waterslag niet uitsluitend op 1 punt wordt opgewekt maar een verschijnsel is dat ontstaat door het heen en weer schieten van de watermassa. Indien de kraan snel gesloten wordt, zal de H2O-massa kaatsen tegen de afsluiting en de drukgolf zich in tegengestelde richting bewegen. Indien de drukgolf daar weer een afsluiting tegenkomt (bij de watermeter) zal daar ook weer een drukgolf (met een lagere amplitude) ontstaan.

Kortom het gehele verschijnsel onstaat door het heen- en weer kaatsen van de waterkolom in een afgesloten ruimte.

Daarom kan het plaatsen van de demper ergens tussen H2O-meter en aftakkingen naar de rest van het huis al afdoende zijn om alle leidingen waterslag vrij te maken.[/b]
 

Kristian

  • #15
Na uuuuuuuren geh*fter met verloopjes, knelkoppelingen en kilometers teflon zit de airbag strak voor de bestuurder :mrgreen:

En presto! Geen knallen meer! Maar dit kan ook wel eens komen doordat de doorlaat diameter maar 6mm is hehehehe...

Anyway, case closed :wink:

En iedereen natuurlijk bedankt voor de tips en inspiratie!
 

Chathanky

  • #16
Heel mooi.
Het hekele punt zal waarschijnlijk je keerklep bij de metergeweest zijn.
Die kan nu weer een zachte landing in z`n zitting maken. :mrgreen:

Normaal hoort de demper dicht bij de veroorzaker te zitten en dat zijn snel sluitende kleppen of kranen.
Je waarneming was echter bij de watermeter en daar zit tegenwoordig vaak een klep.

Nog belangrijker een goede nachtrust. :wink:
 

Fiesiekus

  • #17
Een terugslagklep bij de watermeter wordt al 10-tallen jaren bij nieuwbouw en nieuwe H2O-meters in oude huizen geplaatst. En mijn advies om een waterslagdemper bij die H2O-meter te plaatsen is ook al jaren oud en effectief.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #18
Er worden al minstens 50 jaar terugkleppen voor de watermeter in waterleidingen geplaatst, leverde zelden problemen op met knallende leidingen.
Tegenwoordig worden de problemen hoofdzakelijk veroorzaakt door de inlaatventielen van wasmachines en vaatwassers op de kraan te plaatsen, waar voorheen de toevoerslang de klappen opving is dat nu niet meer het geval.
Als het goed is zit in de kraan ook nog een teruslagklep, die verergert het knallen van de leiding, de schokgolf blijft nu in de leiding tussen de twee terugslagkleppen.
 

Chathanky

  • #19
1997 was de datum dat waterleidingmaatschapijen een keerklep verplicht stelden bij de watermeter. Is dat al weer 50 jaar terug? Pffh, de tijd gaat wel snel he. :mrgreen:

Toevoerslangen kom je niet meer tegen bij nieuwe wasmachine`s en vaatwassers? Worden ze met koperleiding aangesloten dan?
Wastafels, stortbakken en gootstenen worden steeds vaker met flexibele leidingen aangesloten.

Vreemd verhaal Jan, Tijd dat de topic sluit want het probleem is ook hier allang opgelost.
Oeverloos discuseren heeft geen enkele zin om te blijven in jou benadering.
Het zou nog eens een keer gezellig worden hier. :?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #20
Ik heb vroeger veel installaties getekend en uitgerekend, ik weet de verplichtingen van die tijd nog aardig goed.
Misschien kun je eerst even uitzoeken wat de toenmalige voorschriften bij de verschillende waterleidingmaatschappijen was voordat je weer af zit te katten.

Dit soort opmerkingen zonder enige onderbouwing schiet niemand iets mee op.

En wat beter lezen zou ook niet verkeerd zijn.
 