Hi allemaal,

Ik heb een nieuw fornuis gekocht in me nieuwe woning! Deze heb ik aan moeten sluiten op een perilex stekker. Nu werken er 2 pitten niet, terwijl ze wel gewoon schakelen als ik ze aan wil zetten, verder werken alle functies op de oven, fornuis.

Voor ik zelf een domme fout heb gemaakt met aansluiten bijvoorbeeld en kosten te besparen (ondanks garantie, is het een fout van mij zitten er nog steeds kosten aan vast) denk ik vraag het eerst eventjes hier?

Everglades ck6031 zie foto's.

20231227_180823.jpg 20231227_180839.jpg 20231227_191839.jpg 20231227_191602.jpg Screenshot_20240102_195444_WhatsApp.jpg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Graag even een foto van de desbetreffende groep in de meterkast. Liefst ook met de kap eraf, zodat we kunnen zien hoe de draden aangesloten zijn.

Idem voor het Perilex stopcontact.
 

Vogeltje1991

  • #3
Bedankt voor je reactie, hierbij de foto's

20240102_201209.jpg 20240102_200508.jpg 20240102_200537.jpg 20240102_200652.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Ik vind de draden er maar raar onder de schroeven zitten, normaal zitten ze vast op de positie waar ook dat plaatje onder zit.
Ik vermoed dat dit een 3 fasen kooktoestel is en er maar een 2x230 kookgroep is.
 

Pvr

  • #5
Zoals walker zegt je hebt nu volgens mij 3fase aangesloten dan moeten die ook in de muur in de perilex aanwezig zijn. Kan ook 2 fase zijn namelijk meten is weten. Maar wat ik zie zijn je draden vrij kort en maken minimaalcontact. Zou ze wat verder aan strippen en klein bochtje/oogje buigen en dan vast zetten.
 

Vogeltje1991

  • #6
@The headhunter bedankt voor je reactie!

Dit is echt een 2 fase kooktoestel de everglades EVCK6031
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
2 fasen is iets heel anders als 2x 230v!
Op deze manier word de blauwe draad belast met 32A! Daar gaat dese beslist problemen mee krijgen, bij 2 fasen is de spanning russen de fasen 400v, zoals ook vermeld bij het 2n schema.
 

Pvr

  • #8
Kijk in je handleiding daar staat toch echt dat hij ook 3fase kan. zoals ik het zie moet je l1 en l2 bruggen(correctie l2 en l3) mijn fout
Maar headhunter weet dat beter als ik
 
Laatst bewerkt:

Kaajee

  • #9
Je zou hem volgens onderstaand schema moeten aansluiten:
Screenshot_20240102_202520_Chrome.jpg


Maar ik zie de kookgroep niet zo 123 terug in je meterkast. Ook qua uitgaande (kleuren) bedrading niet.

Edit, inderdaad voor 400 V zoals @The headhunter zegt. Had ik niet zo snel gezien.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
In het snoer zijn Blauw en Grijs de N, en zwart en bruin de fase.
Dit is 2x dezelfde fase.

Als je hem aansluit zoals hierboven aangegeven werkt het...... Totdat de nul verbrand omdat de stroom hierdoor te hoog word, staat ook duidelijk bij het schema 2N 380/400/415.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd, Vogeltje1991 en Kaajee

Vogeltje1991

  • #11
The headhunter dus ik moet als de foto van de reactie van kaajee? Maar wat moet ik dan met de bruine L3 draad?
 

Fmrama

  • #12
Ik zou een goede installateur laten komen om de zaak aan te sluiten.
Brand in de meterkast krijg je maar 1 keer.
 
  • Like
Waarderingen: Kaajee

Kaajee

  • #13
Nee die kookplaat is óf alleen 230volt en dan dus beperkt in vermogen óf krachtstroom (3 fasen), staat ook zo in handleiding overigens. Ook staat er duidelijk dat je met 230v een ader dikte van 4mm2 moet gebruiken, dat heb je ook niet.
Screenshot_20240102_203537_Xodo.jpg


Edit: en Inderdaad een installateur of een andere unit kopen.
 

Vogeltje1991

  • #14
@kaaje zelfs everglades bedrijf zelf zegt dat het een 2 fase is

Screenshot_20240102_204059_Chrome.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #15
2fasen is wat anders dan 2x dezelfde fase.

Bij 2 fasen is de spanning tussen de fasen onderling 400v.
En tussen fase en nul 230v

Bij u is de spanning tussen de fasen 0v en de spanning tussen fase en nul 230v.

U hebt een 2x230.kookgroep en geen 2 fasen kookgroep.

En alles lezen en niet alleen wat u uitkomt.
 
  • Like
Waarderingen: Kaajee

Kaajee

  • #16
Of je plaatst (of laten plaatsen) een ‘ echte krachtstroom’ groep in je meterkast.
edit; Dan dus inderdaad zoals hieronder geschreven de hele boel vervangen en verzwaren ( ;-) )

maw ik zou een andere unit overwegen, alhoewel dat nog best lastig vinden zal zijn, als je ook een oven wilt.
 
Laatst bewerkt:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #17
Een elektricien mag deze plaat niet aansluiten op 2x230 ivm aansprakelijkheid.

Er is een mogelijkheid met beperkt risico masr het mag zo niet.

Meterkast ook bekeken @Kaajee?
Er is geen kracht aanwezig, en ook geen ruimte, dat word dus kracht aanvragen, meterkast vervangen, kookgroep omzetten naar kracht.
 
  • Like
Waarderingen: Kaajee

Vogeltje1991

  • #18
Iemand gevraagd een kennis die bij een erkend installatiebureau werkt!! (Had ik eerder aan moeten denken) Zei dat het verkeerd aangesloten was!

Het werkt! Jullie ook allemaal enorm bedankt

Screenshot_20240102_210030_WhatsApp.jpg Screenshot_20240102_211807_WhatsApp.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #19
En dat is dus niet correct, grote kans op overbelasting van 1 van de nullen en dat had die man ook moeten weten!
 
  • Like
Waarderingen: Walker

Vogeltje1991

  • #20
Ik heb nu 2 nullen apart zitten? Dus dat is prima is me verzekerd bedankt nogmaals
 