Itho ventilatiebox: externe RV sensor gevoeliger instellen

Hallo,

Ik heb sinds kort een Itho ventilatiebox met externe RV sensor (CVE-S ECO SE met een Ventilatie sensor RFT RV, zie https://www.ithodaalderop.nl/nl-NL/consument/product/03-00398 en https://www.ithodaalderop.nl/nl-NL/consument/product/04-00046 ).

Deze RV sensor zit in een apart kastje wat je in de badkamer tegen de muur plaatst.

Bij (extreem) lange douchebeurten gaat dat goed, de ventilator gaat dan op de hoogste stand omdat hij voldoende RV verhoging meet. Maar bij korter douchen gaat hij niet aan, ook al heb je dan al wel condens zitten op de glazen deurtjes van de wastafelkast.

Natuurlijk hangt dit er ook vanaf waar de sensor hangt, waar het afzuigpunt zit en waar de douchecel zit. Maar ik wilde toch eens kijken of ik hem niet gevoeliger kan instellen.

De handleiding (pagina 26) zegt dat ik de standaardinstelling van "3% in 24 seconden" kan veranderen in "3% in 48 seconden":

Untitled.jpg

(deze handleiding staat hier: https://ithodaalderop.compano.com/D...leiding RFT RV-sensor incl. bediening BAT.pdf )

Ik zou zeggen dat de gevoeligheid toeneemt (dat hij eerder aan gaat) als ik de standaardinstelling van "3% in 24 seconden" verander in "3% in 48 seconden.
Reken maar mee:

Neem bijvoorbeeld eens aan dat de RV stijgt langzaam in een rechte lijn van 1% per 12 seconden.
Bij de standaardinstelling is de RV dan in 24 seconden met 2% gestegen: de ventilator gaat dus niet aan in de standaardinstelling. Want het is minder dan 3% in 24 seconden.
Maar in een periode van 48 seconden is hij dan met 4% gestegen, want 1% verhoging per 12 seconden. Die toename van 4% meer dan 3% in 48 seconden, dus ik zou dan zeggen dat hij bij de instelling van "3% in 48 seconden" dan wel inschakelt. En dus is hij gevoeliger afgesteld in deze stand.


Maar de Itho helpdesk via de email blijft volhouden dat de standaardstand sneller is en dus gevoeliger ?!

Ben ik nu gek of...?

Ik ben benieuwd naar jullie reactie!
 
Gevoeligheid van de sensor of het moment waarop de ventilator opschakelt. Dat zijn 2 verschillende zaken.

Daarbij heeft de unit zelf al een RV-sensor. De draadloze sensor begrijp ik hier dan ook niet helemaal.
 
Ja, de handleiding vertelt niet duidelijk wat het regelalgoritme is helaas, en de persoon van de helpdesk lijkt al helemaal mijn redenatie niet te begrijpen. De R&D mensen van Itho zullen het wel weten en het juiste antwoord op deze vraag kunnen geven...

Wat betreft het tweede: het 'probleem' met de RV sensor in de ventilatiebox kan zijn dat deze te ongevoelig is. Omdat deze in mijn geval menglucht krijgt van badkamer, toilet en open keuken. Dus de 'douche-lucht' wordt nogal verdund. Door dan een draadloze sensor op te hangen in de badkamer heb je direkter en eerder een reactie van hoge RV --> ga harder ventileren.
 
Wat is je doel. Geen condens op de verschillende oppervlakken in die ruimte.
Op welke temperatuur wordt de badkamer ongeveer gehouden. Bij lage temperaturen heb je eerder condens dan bij hoge. Speel hier . maar eens mee
 
@Ano Dat werkt alleen als de losse sensor op een plaats hangt waar hij ook daadwerkelijk het vocht kan meten.

Wij hebben dezelfde box geplaatst, en alleen een CO2 +VOC sensor in de woonkamer erbij geplaatst. En een bedienpaneel in de badkamer zonder sensor.
 
@wgb condens heb je altijd tijdens het douchen, omdat de RH stijgt tot 100%. Het gaat erom hoe snel eea weer droog wordt, oftewel weer opgenomen kan worden door de lucht welke je de badkamer in brengt.

Je gaat een badkamer echt niet verwarmen tot boven de 25 graden. Je moet alleen geen koude lucht van buiten binnenlaten waardoor de wanden te koud worden. Ventileren doe je dus met lucht vanuit andere vertrekken, die daardoor gelijk is aan de gemiddelde kamertemperatuur.
 
Waarom doe je het niet gewoon? Dan zie je toch snel zat of het je probleem oplost of niet?
 
Ja, ik heb dit al gedaan hoor, die instelling gewijzigd ;-)
Maar dat lost het niet op.

Verder is het is heel erg moeilijk om onder praktijkcondities na te gaan wat de invloed is. De ene keer is de temperatuur in de badkamer hoger, dan weer lager. Dan is de RV van de aangezogen lucht (de ventilator zuigt via de spleet onder de deur lucht aan vanaf de gang, dus inderdad GEEN koude lucht van buiten) weer hoger (vochtig weer), dan weer lager.

Je moet bijna een proefopstelling opbouwen met geconditioneerde lucht om na te gaan wat er precies gebeurt. De fabrikant (Itho) heeft dat natuurlijk gedaan ;-)

Ik wil dus eigenlijk weten of ik het probleem niet erger heb gemaakt door de instelling te wijzigen. Ik dacht dat ik hem gevoeliger maakte, maar misschien maak ik het alleen erger?

Daarom mijn vraag aan Itho wat er precies gebeurt als ik deze instelling verander, maar antwoord daarop krijgen valt niet mee... ;-)
 
Daarom mijn vraag aan Itho wat er precies gebeurt als ik deze instelling verander, maar antwoord daarop krijgen valt niet mee... ;-)
Wees eerlijk. Jij bent fabrikant zou je dan je kostbare tijd besteden aan dit soort vragen. Heb je enig idee wat je zelf kost per minuut. Toch.
 
Tsja, het is ook een kwestie van hoe je met je klanten omgaat, en hoe duidelijk je de handleiding schrijft ;-)
Als je in de handleiding nu schrijven waarom je deze instelling kunt veranderen / wat het effect er van is - dat hoeft niet veel tijd te kosten.
Toen ik 10 jaar geleden een ventilatiebox van Orcon kocht en niet helemaal tevreden was, kwamen ze zelfs thuis langs met de laptop om het hele RV verhaal te checken en door te meten. Dat kan dus ook ;-)
 
Volgens mij geeft 3% in 24 seconden precies aan wat ze meten. En het lijkt me volkomen duidelijk dat 24 seconden sneller is dan 48 seconden. Dus de standaardinstelling is de gevoelige stand.

Je kan de sensor hoger hangen, of dichter bij de douche. Dan werkt ie sneller.
 
En als de RV langzaam stijgt, bijv. 1% per 12 seconden? Zie de redenering van mijn eerste bericht.
Dan is hij na 24 seconden nog maar 2% gestegen en slaat niet aan, zou ik zeggen.
Bij meting over een periode van 48 seconden is hij dan 4% gestegen en slaat hij wel aan.
Hij is dan gevoeliger bij een meting over 48 seconden.
Of bedoel jij iets anders?
 
Ik denk dat de sensor in een deel hangt waar de luchtstroming niet voldoende is.
Het beste wat je volgens mij kan doen dat is verplaatsen naar een betere plek.
 
Mee eens hoor, ik ga hem zeker op een plek dichter bij de douchecel hangen en ook hoger richting plafond.
Maar de vraag welke setting beter is / wat het precieze verschil is, is nog niet beantwoord helaas ;-)
 
Ik denk dat je naar stijging moet kijken van luchtvochtigheid, de afgeleide van de luchtvochtigheid.

Als in 24 seconde hij 3% stijgt (blauwe lijn) dan heb je een stijlere toename in luchtvochtigheid dan als in 48 seconde 3% stijgt (groene lijn)

Als je dus wil dat hij zo snel mogelijk aan staat dan zou je inderdaad zoals jij beredeneerd de groene lijn moeten instellen als minumum waarboven hij op 100% gaat afzuigen. In dit geval brand ook het ledje bij de grotere ventilator, dat is voor mij dan ook een teken dat hij harder zou moeten afzuigen met deze instelling.



1791279335349.png


Ik blijf erbij, ga even meten. Hou er een temperatuur/luchtvochtigheid meter naast. Weeromstandigheden veranderen niet zoveel in een kort tijdbestek. Vul met beide instellingen bijvoorbeeld een emmer met warm douchewater met de sensor erboven, en kijk wanneer die sneller aanspringt.
 
Laatst bewerkt:
Een losse temperatuur/RV sensor daar heb je niet zoveel aan, behalve als je een hele grove weergave wil hebben.
Houd er maar eens een paar naast elkaar, ook van hetzelfde merk en type en ze zullen allemaal afwijken.

De werking is normaal als volgt:
Binnen een bepaalde tijd word er telkens gemeten hoe snel de stijging is in %RV, als dat boven een drempel is
dan zal de afzuiging harder gaan draaien.

In jouw voorbeeld moet je de 3% in 24 seconden gebruiken en niet de 3% in 48 seconden.
Hoe langer het tijdsgebied, hoe minder snel de meting zal zijn en de ventilator zal dan mogelijk niet inkomen.
 
In jouw voorbeeld moet je de 3% in 24 seconden gebruiken en niet de 3% in 48 seconden.
Hoe langer het tijdsgebied, hoe minder snel de meting zal zijn en de ventilator zal dan mogelijk niet inkomen.
Dat is dus de vraag... Als het bijv. erg vochtig weer is (hoge RV) dan merk ik dat de ventilator niet inschakelt bij een korte douchebeurt. Omdat de stijging van de RV blijkbaar te traag is. Stel de stijging is selchts 1% per 12 seconden, dan is dat 2% in 24 seconden en 4% in 48 seconden... (wacht, ik zit mezelf al weer te herhalen ;-) )
 
Je hebt meerdere antwoorden gekregen en je hebt twee instellingen.
Probeer ze allebei en doe dan wat je het beste lijkt.
 
En als de RV langzaam stijgt, bijv. 1% per 12 seconden? Zie de redenering van mijn eerste bericht.
Dan is hij na 24 seconden nog maar 2% gestegen en slaat niet aan, zou ik zeggen.
Bij meting over een periode van 48 seconden is hij dan 4% gestegen en slaat hij wel aan.
Ok, kredits voor je redenering. Een schildpad kan immers een haas inhalen. Je maakt het jezelf veel te ingewikkeld. 12 seconden is sneller dan 24 seconden. Verder dan dat hoef je niet te redeneren. Dood-analyseren heeft geen enkele functie, behalve het jezelf moeilijk maken.
 
Oh, laat ik nog een poging doen een onderbouwde reactie te geven. Als je wilt rekenen met 1%, dan wordt in stand 1 de 1% bereikt in 8 seconden, en bij stand 2 de 1% in 16 seconden. Wat is sneller?

Als je het in de grafiek zet is het nog makkelijker te zien: