Intergas Xtreme werkt niet in CV bedrijf

Hallo allen,

Ik heb recent een Intergas Xtreme 36 HR ketel geplaatst. Nu zit ik met het volgende probleem: in warmwater bedrijf doet ie het perfect maar als er een warmtevraag komt vanuit de kamerthermostaat gaat wel de pomp lopen en ook de klep in de retour (vanwege vloerverwarming met pomp) gaat open maar de ketel gaat niet branden.
Is er iemand die mij een tip kan geven over wat er aan de hand zou kunnen zijn?

Bij voorbaat dank,

Merijn
 
Er is geen storingscode.

Er is onlucht maar ik weet niet hoe goed dat gebeurd is: ik zal het vanavond herhalen om te zien of er toch nog lucht in de ketel zit.
 
Als het toestel een 1 aangeeft wacht hin totdat de watertemperatuur is gedaald, dhs of het toestel kan zn warmte niet kwijt of er zit lucht in en moet ontlucht worden links bovenop de ketel
 
Bedankt,

Daar ga ik eens naar kijken! Ik vroeg me ook af of het zou kunnen komen doordat het bimetaal verbogen is. Dat hadden ze (installatiebedrijf) gedaan na overleg met intergas omdat er soms een klap door het systeem ging.

Alvast bedankt,

Pieter
 
Als u bij het opstarten van het toestel voor cv bedrijf een boink hoort zit er sowieso ergens lucht in het cv systeem.
De boink komt doordat de cv pomp voor een drukverhoging zorgt waardoor de luchtbel gecomprimeerd wordt
 