Intergas Xtreme 36 en tado

Hallo,
Ik heb sinds kort tado radiatorknoppen en een tado thermostaat. En boven op zolder een Intergas Xtreme 36.
Het probleem dat ik heb is dat ik de woonkamer niet warm krijg. Daar hangt de thermostaat als meetinstrument en twee knoppen op de radiatoren voor en achter als regelaar.
Tado is juist geconfigureerd.
Alle andere radiatoren in het huis (1e verd en zolder) werken uitstekend met dit systeem. Alleen beneden lijkt het alsof de ketel de warmte niet helemaal bij de radiatoren krijgt.
De aanvoerbuizen beneden in de kelder (daar lopen ze doorheen onderweg naar de radiatoren) zijn heet en de retour koud of heel lauw. De radiatoren zelf echter blijven nagenoeg koud.
Het lijkt net of de pomp van de ketel het warme water niet niet daar krijgt. De betreffende radiatoren zijn ook het verst weg gelegen.
Om de bemoeienis van tado uit te sluiten heb ik de knoppen even van de radiatoren afgehaald om ze maximaal open te zetten, maar dat maakt geen verschil. Dus de tado lijkt het niet te zijn. Ik ben een beetje huiverig om met ketel-instellingen te gaan rommelen...
Inzichten worden zeer gewaardeerd!
 
Ik zou beginnen om het hele systeem waterzijdig in te regelen. Dat doe je met de instelbare voetventielen van de radiatoren. De radiatoren dicht bij de ketel geef je minder flow, die in de woonkamer juist meer.
 
Heb je wel Zones aangemaakt en alle Tado thermostaat knoppen toegewezen aan de centrale zoneregelaar; de thermostaat in de woonkamer?
 

Forum statistieken

Onderwerpen
158.063
Berichten
1.041.834
Leden
112.022
Nieuwste lid
Mark van Oosterhout
Back