Intergas HRE 36/30 met Robot vloerverwarming : 2-weg klep ?

ArjenKlooster

  • #21
dus:

minirelais wat aangestuurd word door pin7/8 van de X2 connector ( aansluitpolen van de CV-pomp ).

een vraagje nog:

Draait bij een Intergas Hreco ( 2019 ) de pomp ook bij warmwatervraag? ( ps: ik heb de comfortfunctie voor tapwater uitgeschakeld )
 

Lange Herman

  • #22
Bij tapwater vraag staat de pomp stil.
 

TCW82

  • #23
Andere ketel, Xtreme 36, maar ook de pomp van de vvw door de ketel laten bedienen. En ook het terugslagklepje, want die zit er sinds Half 2021 al standaard in. Werkt tot nu toe naar behoren. Wel komt er een verandering aan. We hebben 2 thuiswerk kamers en daar hangen ouderwetse radiatoren en die redden het niet met 30 graden CV zijdige aanvoer. Omdat op te lossen gaan we naar de oplossing waarin er 2 thermostaten en 1 tweewegklep worden aangesloten zodat de CV ketel op 2 stooklijnen gaat werken.
 

Bernhard

  • #24
Totale onzin om een keerklep te installeren.
De Robot verdeler is hydraulisch neutraal.
De pompen van de ketel en verdeler kunnen elkaar dus niet tegenwerken/beinvloeden.
 
  • Like
Waarderingen: liviu2004

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #25
Het gaat om eventuele thermosifon werking en het (kleine) drukverschil die een hydraulisch neutrale verdeler toch teweeg kan brengen.
Ik zou bij een Intergas ketel altijd een keerklep of 2 weg klep aanraden.

Wat er anders gebeurt is dat de ketel in de comfortstand steeds de wisselaar opwarmt, met bijbehorend gasverbruik en veel starts.
 