Intergas HRE 36/30
Beste vakmannen, vandaag heb ik een tweewegklep van Honeywell geplaatst als zijnde een zoneregeling.
De benedenverdieping is vloerverwarming en de bovenverdieping heeft radiatoren.
Beneden zit een Danfoss thermostaat en zit op contact 11/12 van de ketel.Boven zit een Honeywell round thermostaat en zit op contact 6/7 van de ketel.
De Honewell tweewegklep VC4013 zit op contact 3/5/6 van de ketel.
Als ik beneden de thermostaat aan zet gaat de tweewegklep keurig open en na een tijdje dicht als de temperatuur is bereikt, dat is prima.
Als ik boven de thermostaat aan zet gaat de tweewegklep ook open en dat zou niet mogelijk moeten zijn en dat is ook niet de bedoeling.
Een lang verhaal, maar heeft iemand een idee waar het fout gaat?
Groeten Piet
Beste vakmannen, vandaag heb ik een tweewegklep van Honeywell geplaatst als zijnde een zoneregeling.
De benedenverdieping is vloerverwarming en de bovenverdieping heeft radiatoren.
Beneden zit een Danfoss thermostaat en zit op contact 11/12 van de ketel.Boven zit een Honeywell round thermostaat en zit op contact 6/7 van de ketel.
De Honewell tweewegklep VC4013 zit op contact 3/5/6 van de ketel.
Als ik beneden de thermostaat aan zet gaat de tweewegklep keurig open en na een tijdje dicht als de temperatuur is bereikt, dat is prima.
Als ik boven de thermostaat aan zet gaat de tweewegklep ook open en dat zou niet mogelijk moeten zijn en dat is ook niet de bedoeling.
Een lang verhaal, maar heeft iemand een idee waar het fout gaat?
Groeten Piet