Intergas Kompakt HRE slaat af met foutmelding 5 en 4

Potige smurf

  • #1
De Intergas Kompakt HRE slaat al korte tijd na het openen van de warmwaterkraan/douche af.
Het reset lampje knippert dan en op het display wordt foutcode 5 aangegeven, af en toe ook foutcode 4.

Na resetten branden code 3,4 en 5 kort na elkaar en de ketel blijft dan op 5 staan, wat volgens mij op zich goed is.

Na het openen van de warmwaterkraan hoor ik de ketel aan slaan en het display vertoont een 6. Na enkele minuten hoor ik de ketel uit slaan met code 3 en daarna een klik met code 4. Dan gaat het reset lampje knipperen met code 5.

Zowel de uit- als inwendige sifon zijn schoongemaakt en we hebben gekeken of iets de lucht aan- en afvoer op het dak blokkeert wat niet het geval is.
We hebben zojuist de cv ontlucht en bijgevuld.

Wat kan er aan de hand zijn?
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #2
Toestel goed af laten stellen en als dit nog niet gedaan is massa veertje op de brander plaatsen.

Dat is normaal gesproken voldoende alleen het afstellen is zonder meet apperatuur niet te doen.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
Dit is al de HRE serie, dus geen veertjes meer nodig....

Lijkt mij eerder de ontsteekunit die de geest gaat geven
die gaan nog wel eens defect, en als ik mij niet vergis,
heeft die serie een Siemens zwarte unit erop zitten
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #4
Zonder een apparte discussie te starten is het juist de HRE met de roze ontsteekkabel waar de massa problemen begonnen en het veertje voor ontwikkeld is, eerste serie dus.
 

Potige smurf

  • #5
De ketel is uit 2009. Zegt dat iets?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #6
Ketelchrisje schreef:
Zonder een apparte discussie te starten is het juist de HRE met de roze ontsteekkabel waar de massa problemen begonnen en het veertje voor ontwikkeld is, eerste serie dus.
:mrgreen: ik las even een andere veertje, die je in het
gasblok moest stoppen....het veertje wat jij bedoeld
is er idd ook...wat lossen ze bij Intergas veel op met
een veertje :wink:
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #7
Potige smurf schreef:
De ketel is uit 2009. Zegt dat iets?
Ja, Voorgenoemd massaveertje plaatsen, onderhoud laten uitvoeren+pakking vervangen en af laten stellen lost 90% van de gevallen op.

Genoemde ontsteektrafo kan ook maar dat is pas stap twee.

@Dexter, idd, ik heb toen ik in Coevorden was wel gevraagd naar afdeling r&d en of daar een mannetje met paperclip's veertjes aan het ontwikkelen was. :P werd een beetje om gegrinnikt, ook door de mensen van Intergas zelf, sportief toch?. :P
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #8
Ja, absoluut sportief...kunnen sommige fabrikanten
nog wat van leren :mrgreen:
 

Potige smurf

  • #9
We hebben de transformator vervangen (zwart doosje van Siemens) en het probleem lijkt opgelost.
Wat wel opviel was dat de buitenkant van het gasblok er verkalkt uit zag. Het leek wel of er lekkage was geweest maar niet recentelijk.
Verder voelde het expansievat vrij zwaar aan. Zou het membraan kapot kunnen zijn?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Hoe kun je dat nou voelen?

Is maar op 1 manier te controleren.

Maak je installatie drukloos.
Neem een banden spanningsmeter
Haal het dopje aan de onderzijde van het vat af.
Meet de voordruk

Deze moet tussen 0,5 en 1 bar liggen

Ligt hij dat niet is het vat defect.

Moet je veel bijvullen dan?
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #11
Die witte aanslag komt vaak door recirculatie.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #12
Idd, je zou haast denken dat die zwarte rookgasbuis
uit de condensbak ligt...dus even goed kijken !!
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #13
Kan ook met een muurdoorvoer of een verrotte doorvoer.
 

Condensje

  • #14
Mocht het probleem weer optreden, probeer de ketel met een geaard verlengsnoer is op een andere WCD aan te sluiten.

Zou best ook wel is een brakke aarding kunnen zijn, geeft hetzelfde effect.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu