Beste klussers,
Ik heb een lastig probleem met mijn 7 jaar oude Intergas HRE 30/36. Hij werkt in combinatie met Honeywell Touch OpenTherm thermostaat.
Ik begon te merken dat de ketel vrij langzaam het huis opwarmt. Na wat onderzoek en temperatuurmetingen blijkt dat hij, onafhankelijk van de vraag van de thermostaat op het laagst ingestelde vermogen blijft draaien. Daarbij geeft de ketel geen storing!
Als de thermostaat een aanvoertemperatuur van 60 graden vraagt blijft er iets van 40 graden uit de ketel komen. Display van de ketel laat dan wel 60 graden zien. Als ik door de instellingenmenu van Honeywell blader zie ik inderdaad dat gevraagde aanvoertemperatuur 60 graden is en de (door de ketel) gemeten aanvoertemperatuur 40 graden. Dat betekent dat de temperatuursensor van de aanvoer correct werkt. Ook OpenTherm communicatie lijkt in orde te zijn.
Uren later, naarmate het warmer wordt in het huis stijgt de temperatuur van de aanvoer. Als de kamertemperatuur eindelijk het ingestelde niveau bereikt schakelt de ketel uit zoals je het zou verwachten.
Als ik de ketel handmatig in hoog vermogen stand breng (sleuteltje + "+") dan doet hij dat prima, water wordt dan gauw 60 graden. Dan is er niets mis met de brander, ventilator enzv., zou je zeggen.
Als ik OpenTherm input loskoppel en de klemmen van de aan-uit ingang kortsluit (aan-uit thermostaat simulatie) blijft de ketel op de lage stand draaien. Het lijkt dan ook niet aan OpenTherm liggen.
Het is alsof het brandautomaat de temperatuur niet wil regelen en altijd op de laagste vermogen draait maar toch geen storing meldt.
Met warm water is er ook niets mis: bij het douchen komt de ketel meteen op hoog vermogen en levert prima heet water.
Is iemand bekend met dit verscchijnsel? Waar zou ik de fout kunnen zoeken?
Vast dank!
Ik heb een lastig probleem met mijn 7 jaar oude Intergas HRE 30/36. Hij werkt in combinatie met Honeywell Touch OpenTherm thermostaat.
Ik begon te merken dat de ketel vrij langzaam het huis opwarmt. Na wat onderzoek en temperatuurmetingen blijkt dat hij, onafhankelijk van de vraag van de thermostaat op het laagst ingestelde vermogen blijft draaien. Daarbij geeft de ketel geen storing!
Als de thermostaat een aanvoertemperatuur van 60 graden vraagt blijft er iets van 40 graden uit de ketel komen. Display van de ketel laat dan wel 60 graden zien. Als ik door de instellingenmenu van Honeywell blader zie ik inderdaad dat gevraagde aanvoertemperatuur 60 graden is en de (door de ketel) gemeten aanvoertemperatuur 40 graden. Dat betekent dat de temperatuursensor van de aanvoer correct werkt. Ook OpenTherm communicatie lijkt in orde te zijn.
Uren later, naarmate het warmer wordt in het huis stijgt de temperatuur van de aanvoer. Als de kamertemperatuur eindelijk het ingestelde niveau bereikt schakelt de ketel uit zoals je het zou verwachten.
Als ik de ketel handmatig in hoog vermogen stand breng (sleuteltje + "+") dan doet hij dat prima, water wordt dan gauw 60 graden. Dan is er niets mis met de brander, ventilator enzv., zou je zeggen.
Als ik OpenTherm input loskoppel en de klemmen van de aan-uit ingang kortsluit (aan-uit thermostaat simulatie) blijft de ketel op de lage stand draaien. Het lijkt dan ook niet aan OpenTherm liggen.
Het is alsof het brandautomaat de temperatuur niet wil regelen en altijd op de laagste vermogen draait maar toch geen storing meldt.
Met warm water is er ook niets mis: bij het douchen komt de ketel meteen op hoog vermogen en levert prima heet water.
Is iemand bekend met dit verscchijnsel? Waar zou ik de fout kunnen zoeken?
Vast dank!