En geef de monteur dan ook meteen aan dat het niet is toegestaan om een overstortventiel
op een dichte leiding aan te sluiten. Het overstortventiel moet altijd vrij kunnen afblazen.
Als er al gezeur is, dan is dit een veel belangrijker punt.
Dag @Ronny. Ik weet niet precies wat je bedoelt. Kan je het verduidelijken? Is het een probleem dat hier gebruik is gemaakt van een koperen leiding? Dus is het probleem het materiaal an sich? Hier kan namelijk gewoon vrijelijk water doorheen stromen de afvoer in.
Of bedoel je het anders?
Ondertussen is de situatie nog ongewijzigd. Ik weet het gewoon niet. Moet er nu een 2-weg klep komen of een eenvoudige keerklep? Waar in de foto moet deze dan komen?
Ik mis blijkbaar een bypass ventiel, moet die dan ook gemonteerd worden?
En er moet anders "afgeblazen" worden.
Het is allemaal wat.
En daarnaast: Ik stook ruim 7m3 gas per dag in mijn kleine, 65m2 appartementje.
Welk bouwjaar is het appartement?
Goed of slecht geïsoleerd?
Tussen- of een eindwoning?
Hoe warm stook je het?
Dat zijn allemaal factoren die meespelen, de laatste dagen is het ook kouder buiten met een behoorlijke wind erbij. Dan moet er ook meer warmte ingebracht worden.