Intergas HRE 28/24 A

@klus

  • #1
We hebben een nieuwe intergas ketel en we houden al ruim een jaar de standen bij. Nu merken we dat met een zelfde temperatuur of beter gezegd deze is nu nog hoger we een stuk meer stoken dan met onze oude ketel.

Keteltemperatuur staat ingesteld op 80 graden en is aan/uit aangesloten op de thermostaat.
Deze gaat aan als de temp onder de ingestelde waarde komt en ook weer gelijk uit als de temp bereikt is.

De ketel gaat niet gelijk op de hoogste stand branden vanwege de modulerende pomp.

Parameter E staat op 30 graden maar weet niet of dat voor aan/uit wat uitmaakt om deze te veranderen?
En als het zin heeft op de aan/uit wat zou dan beter zijn beginnend op 30 of juist op 40 in parameter E?

We kunnen even niet zien waar het hogere verbruik mee te maken heeft. Aangezien het hier bijna nit vries en we dit verbruik niet
eerder gezien hebben. We hebben nog even geprobeerd of de pompsnelheid hier iets meer te maken heeft en wat is dan beter, hoger of juist lager instellen?
Tapwater staat in de ketel op eco stand en in de parameter settings ingesteld op 3 dagen.

Iemand nog een idee wat het zou kunnen zijn waarom dit opeens hoger is?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Daar is niets over te zeggen.
Is deze ketel dezelfde als er al stond?

Vaak zie ik bij vervanging dat er voor een hogere cw klasse gekozen word, dan heb je meer warmwater comfort maar daar dus ook meer verbruik van.
 

@klus

  • #3
Nee is niet dezelfde, maar wel inderdaad wat je zegt van cw3 naar een cw4.
Maar dacht niet dat het zo`n groot verschil zou zijn.
Is dit op een of andere manier toch iets lager te krijgen?
We draaien de warm water voorziening al niet helemaal open maar dan nog.....waarschijnlijk werkt dat ook niet helemaal. Maar is bijna 30 tot 40 procent meer
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #4
Kan zijn dat de installatie niet goed is ingeregeld en dat kan met een modulerende pomp voor meer gasverbruik zorgen.
 

@klus

  • #5
Kun je dat een beetje uitleggen @wildbad.... modulerend wordt toch juist alleen minder gevraagd dan bij een normale aan/uit?
Is het trouwens ook zo dat de pompsnelheid lager voor juist meer verbruik zorgt?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #6
Bij de meeste ketels gaat de pomp moduleren op basis van temperatuur verschil, wordt dit te klein door een slecht ingeregelde installatie zal de pomp gaan terugmoduleren om het verschil weer te vergroten.
Mocht een radiator op de verdieping bijvoorbeeld te veel flow krijgen, zal hij te snel warmer retourwater krijgen en terug moduleren. hierdoor komt de warmte moeilijker beneden aan waardoor de ketel langer blijft branden met hoger gasverbruik tot gevolg. Het moduleren van de verbranding heeft hier niets mee te maken.
 

@klus

  • #7
Als ik het goed begrijp zou juist die radiator meer geknepen moeten worden?
We hebben trouwens de pompsnelheid terug gezet vanwege fluitend geluid uit de leidingen. Is dit mogelijkerwijs ook een veroorzaker. Heel veel stromingsgeluid. Enige wat werkte was minder pompsnelheid.
En begintempetatuur stond op 30 Parameter E. Standaard normaal op 40.
Wat zou de beste keuze zijn?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #8
De betreffende radiator knijpen kan schelen. Als je fluitgeluid hebt, heb je ergens een doorstroom probleem, zoeken naar de oorzaak. Ik weet niet wat parameter E doet?
 

@klus

  • #9
Minimale aanvoertemperatuur bij opstarten
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #10
Ik zou hem op 40 zetten.
 

@klus

  • #11
Ok 40 ingesteld. Als de retourleiding te koud is, groot verschil met aanvoer verbruik je dan ook meer aan gas?
 

Lange Herman

  • #12
Nee dat hoeft niet.
Het is zelfs zo dat bij een lagere retour temperatuur de ketel efficiënter stookt.
Immers als de retour temperatuur boven de 55 à 60 grd C komt dan kunnen de rookgassen niet vergenoeg afkoelen om te condenseren. En dat scheelt ongeveer 10% rendement.
Daarom is inregelen dus ook belangrijk.
 

@klus

  • #13
Erg vreemd dat we nu zoveel verbruiken dan. Eerste radiator zelfs geknepen nu tijdelijk met radiatorknop. Zal het dan toch aan verschil cw3 en nu cw4 liggen.
Ee gaan het ook laten inregelen
Kun je zondermeer de keteltemperatuur onder de 80 graden instellen of beter niet doen?
Huis nog niet best geïsoleerd....kan ook nog beter
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
De radiatoren bepalen de temperatuur, niet de ketel.
Als je de ketel begrenst zal deze langer gaan stoken wat niet zuiniger hoeft te zijn.
Bij 80 graden aanvoer zit je nog op 60 retour en dat zit nog binnen het je gebied.Meestal zal je ketel dat niet eens halen en bij een graad of 70 al gereed zijn met aanwarmen.
 
  • Like
Waarderingen: Lange Herman

@klus

  • #15
Ok. Duidelijk. Gewoon laten staan op 80 dan maar.
Wat zou nog een oorzaak kunnen zijn van het hoge verbruik vergeleken met de oude cw3....Nu cw4.
De oude cw3 was gewoon aan/uit....voor zover ik weet geen modulerene pomp.
Aan/uit gaat bij ons vaak aan. Iedere keer als temp onder ingestelde komt. Tussen 6 en 10 keer per uur schat ik even in.
 

@klus

  • #16
Hoe bepaal je of het cv vermogen wat terug kan. Beter gezegd je knijpt b.v. een aantal radiatoren dan zou vermogen terug kunnen.
Hoe bereken je dit?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #17
Je telt het vermogen van al je radiatoren bij elkaar, dat is je CV vermogen.

Als je dat goed hebt staan en alle.radiatoren juist hebt ingeregeld ontstaat vanzelf de juiste balans tussen afgegeven vermogen en de benodigde watertemperatuur.
 

@klus

  • #18
Ok. Ik had aan de hand van de kamer inhoud berekend hoeveel vermogen nodig was.
Ik heb geen tabel waar ik de radiator vermogens terug kan vinden. Waar vind ik zoiets?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #20
Hytools app werkt.ook
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu