Intergas HRE 28/24 A

@klus

  • #21
Ik heb trouwens nog een vraag de ketel capaciteit is af fabriek ingesteld op 70 procent en 19.1 kwh.
Nu is de pompsnelheid ingesteld af fabriek op 80 procent en gekoppeld aan de ketel capaciteit. Is het zo dat die 80 procent pomp snelheid in de praktijk er dan voor zorgt dat je minder dan die 19.1 overhoudt?
En je van uitgerekende radiatoren b.v. die 19.1 nodig hebt je dan met standaard pompsnelheid niet meer genoeg hebt?
 

@klus

  • #22
Hytools even bekeken kan daar aanvoer temp en retour invullen verder de temp van de ruimte. Ik zoek dus hoeveel inhoud bestaande radiatoren zijn. Valt me op dat wanneer ik ruimte temp verlaag de kwh omhoog gaat. Hoe moet ik dat zien en hoe weet ik nu hoeveel kwh is van de radiator die hangt?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #23
Met Hytools bereken je het afgegeven vermogen..
Omdat dit afhankelijk is van het verschil in temperatuur van de radiator en de omgeving ( radiator 20 graden geeft geen energie af in een ruimte van 20 graden) krijg je dus een grotere afgifte als de ruimte kouder word.

Hytools heeft geen Info over de verliezen van de ruimte zelf.
 

@klus

  • #24
Ok ja. Maar gewoon berekenen hoeveel vermogen een radiator heeft kun je dan daarmee niet berekenen. Gewoon standaard vermogen
 

@klus

  • #25
Als de pompsnelheid verlaagd wordt heeft dat dan betrekking op het ketelvermogen?
B.v. ketel vermogen is 19.1 en pompsnelheid is 80 procent. Wordt het vermogen van 19.1 dan kleiner?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #26
Q=m *c*dT

Q vermogen
m Massa vloeistof(l/min)
c materiaal constante bij water 4200
dT verschil tussen aanvoer en retour.

Als Q gelijk moet blijven :19.1 kw en de m word kleiner dan word dT groter.
 

@klus

  • #27
Maar delta T kan zo dus ook te groot worden en te koud water terug de ketel in wat nadelig werkt en meer gas verbruikt?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #28
Nee niet direct, wel indirect maar we gaan nu wel heel diep in de regelingen van de ketel.
Als de.dT te groot word grijpt de ketel regeling in, zodat de dT over de wisselaar max 20 graden word.
Normaal regel je de waterflow in op gelijke retour.
Zitten deze dicht op de aanvoertemperatuur dan ga je de pomp terug toeren zodat de dT weer groter word.
 

@klus

  • #29
Ok. Kom er nog even op terug. Ons huis is niet top geïsoleerd maar nu zegt de verkopende partij van de thermostaat dat we de aanvoer van de ketel op 60 graden moeten zetten. Dit om minder overshoot te krijgen op thermostaat. Ik heb deze nu op 65 graden staan en deze werd afgelopen week met net onder het vriespunt vaak volledig aangesproken. Kan me voorstellen in een skecht geïsoleerd huis dat de ketel dan vaak aangaat om alles op temperatuur te houden.
Zou juist hier 80 graden niet een betere keuze zijn en dat je juist hiermee bespaart.
Te vaak aan op een lage temperatuur is niet zo goed als op een hoge temperatuur maar dan kort. Of vergis ik me nu?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #30
De watertemperatuur is afhankelijk van het afgifte systeem.
Als.de installatie waterzijdig juist is ingeregeld zal de ketel altijd de dan nodige watertemperatuur maken.
Het is beter dan om de ketelmtemperatuur niet te begrenzen.

Je kan beter het maximaal afgegeven vermogen afstellen op de afgifte.
 

@klus

  • #31
Hallo zojuist een filmpje gezien van waterzijdig inregelen. Zo leek het wel heel gemakkelijk met Hytools. Aanvoertemperatuur instellen op b.v. 65 en retour 45 en kamertemperatuur op 21 ingesteld verder de maat van radiator en type.
Er komt dan een debiet tevoorschijn. B.v. 32 l/h. Nu stelde deze persoon de radiatorknop in op een stand tussen 3 en 4...dichterbij de 3.
Deze instelling zou goed zijn. Is dit correct voor iedere voorinstelbare kraan,?

Bij ons staan de radiatoren die het verste op de installatie staan helemaal open. Dit lijkt me logischer toch?

We hebben verder nog instelbare kranen van
Heimeier die van binnen met schroevendraaier ingesteld worden. Geen nummers erbij.

Maar moet je niet altijd meten wat de aanvoer of retour is?
 

@klus

  • #32
Hallo,
Even over Hytools. Probeer het even te begrijpen. Ze vragen om de aanvoer- en retourtemperatuur in te vullen. Je ziet dan een vermogen en debiet. Het vermogen is veel lager bij 60 graden aanvoer dan bij b.v. 80.
Nu weet je vooraf niet welke temperatuur je hier moet kiezen. Neem aan dat het vermogen het vermogen aan de ruimte is?
Stel dit is met 60 graden aanvoer in de app. 1kw en je hebt voor de ruimte volgens inhoud berekening 4kw nodig. Er hangen 3 soortgelijke radiatoren. Je komt met 60 graden dan niet hoger dan 3kw. Red je het dan door langer te stoken of is de temperatuur dan gewoon veel te laag?
Is het aangegeven debiet dan ook de instelling op de radiatorkraan. Noem even 65 liter/uur.
Is dit dan stand 6.5?
Dit nog even gepost om het voor mij zelf wat helderder te krijgen.
Je haalt zeg maar met 60 graden dan het vermogen niet wat nodig is voor de afmeting van de ruimte?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #33
Je komt in de knoei omdat je nu verkeerd om werkt.

Normaal bereken je het benodigde vermogen met een verliesberekening.

Vanuit dat vermogen kies je een temperatuurtraject en de bijbehorende radiator.

Het benodigde vermogen is weer afhankelijk van de verliezen en daarmee van de buitentemperatuur.
Je hebt dus bij -10 buiten en 20 graden binnen meer vermogen nodig dan bij +10 buiten en 20.binnen.

Daarom begrenst je de ketel ook niet op temperatuur deze gaat nl vanzelf.het juiste werkpunt bepalen voor de buitentemperatuur die dan heerst door de afgifte van de installatie in de gaten te houden.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu