Intergas 28/24

Ik heb een ander appartement gekocht en dat helemaal opgeknapt.
Er hing al een een Intergas 28/24in die is gebleven en ik heb alle leidingen(nu onder de vloer) en radiatoren laten vervangen.
Nu het een beetje kouder word gaat de verwarming aan ....
Ik zit al een tijdje op de ketel te letten maar hij doet niet wat ik er van verwacht.

Kamer 1 x 3300watt keuken 1050watt badkamer 1050watt en halletje een kleintje om de kou eruit te houden....slaapkamer geen.
Thermostaat Honeywell T6 met draad.

Ketel gaat branden radiatoren worden allemaal warm thermostaat 20gr.
Maar na een tijdje als de 20gr nog niet is bereikt gaat de ketel naar 1 (temp bereikt) in het display(niet knipperend) en na een tijdje weer naar 5 en brand dan ongeveer 5min en gaat weer naar 1 maar word geen 20gr.

Aanvoer cv staat op 50gr pomp op 2......moet er iets in de ketel instellingen veranderd worden?

mvg Bert
 
Code 1 wil zeggen max ingestelde temperatuur bereikt. Waarom staat de aanvoer ingesteld op 50 graden zet deze is naar 70, is de installatie ook ingeregeld?
 
Terug naar 70gr gezet ketel doet weer normaal, maar brand 6min en 3min uit en dat gaat de hele tijd door.

Is dit normaal gedrag of is er nog iets anders?
 
Het systeem dient ingeregeld te worden hoogstwaarschijnlijk loopt er veel te veel water over de kleine radiatoren waardoor deze met een hoge retour temperatuur terug gaan naar de ketel en deze snel zn maximaal temperatuur bereikt en in een regelstop gaat, idealiter moet de retourtemperatuur op alle radiatoren gelijk zijn als dit goed is kunt u nog het maximale cv vermogen aanpassen stel deze in op zon 6 kw
 
Het vermogen aan radiatoren dat is aangesloten is ook nog kleiner als het minimale vermogen waar de ketel op kan branden.(7-8 KW)

het is dus niet te voorkomen dat de ketel aan/uit gaat regelen.

het waterzijdig inregelen van de installatie kan dit gedrag wel minimaliseren.
 
Vermogen terug gezet naar 30% lager gaat niet ondanks dat 25% in het boekje staat.

Ketel brand wel rustiger :)

Maar toch maar eens iemand laten komen om het in te regelen.
 
Kijk of je pomp van de ketel op het laagste stand staat. Verder kan je met je handen voelen bij elke radiator of zijn afvoer merkbaar koeler is dan aanvoer. Als dat niet zo is kan je de stroom met de voetventiel beperken. Sluit hem helemaal af en draai net een halfslag weer open. Het eindresultaat is wel een warme afvoer meer een volebare temperatuurverschil met aanvoer. Je kan 10 graden verschil dat je wil bereiken prima met je hand voelen.

Of inderdaad een specialist waterzijdig af laten regelen (hetzelfde proces als hierboven beschreven alleen met een betere meetmethode dan met de hand).
 
Inregelen het liefst niet op de voetventielen maar op de (hopelijk) dubbel instelbare kraan, die zijn er voor gemaakt voetventielen niet die kunnen gaan fluiten en verstoppen bij kleine doorstroomhoeveelheden
 
Nog even voor de juiste info ...grote radiator 2400x500 is 4000watt.
Nog te weinig voor de ketel?
Pomp terug gezet naar stand 1.
Gisteren ...nog niet echt koud maar als de 20gr is bereikt ketel brand 2min dan 7/8 min uit....dus lijkt beter te gaan.
 
Is er een warmteverliesberekening gemaakt?
Zijn de radiatoren geselecteerd adh van het warmteverlies?
Ketel instellen op maximale temperatuur 80-90grd.
Het is niet goed om de keteltemp. op een lage temperatuur in te stellen.
Voor het opwarmen van een woning is een hoge watertemperatuur nodig. De hoogte van de benodigde watertemperatuur ontstaat uit een samenwerking van de capaciteit van de radiatoren en de ketel. Met kleine radiatoren zal de ketel met een hoge watertemperatuur de woning opwarmen. Met grote radiatoren kan dat met een lage watertemp.
Met het instellen van de flow, waterzijdig instellen, voor elke radiator wordt de de capaciteit van de radiatoren aangepast. Bij een te lage flow zal de warmteafgifte van de radiatoren lager zijn.
bernhard
 
Ik zou niet zomaar adviseren zonder te weten welk type leiding er is toegepast om de watertemperatuur op te schroeven naar 80/90 graden.
Ts geeft aan dat alle leidingen zijn vervangen en dit is dan hoogstwaarschijnlijk kunstof geworden, deze leidingen mogen kortstondig hogere temperaturen verwerken dan 70 graden als men dit voor langere tijd doet begint de leiding te de-lamineren en gaat de leeftijd hoe lang de leiding mee kan met grote stapppen achteruit. Dus aan ts om aan te geven wat voor leidingmateriaal er is toegepast
 
Het ontwerp van een CV-installatie bepaald het temperatuurtraject.
Bij een LTV-systeem worden zeer grote radiatoren toegepast.
Dat is ook bij een VVW.
Met grote radiatoren kan zal de ketel automatisch op een lage watertemperatuur werken.
De keuze voor verkeerde materialen zijn voor rekening van de installateur/eigenaar.