Installatie automaat keuze 6ka of 4,5ka

Optonic

  • #1
Goedemorgen samen,

ik ben mijn meterkast aan het reviseren, en heb nieuwe automaten nodig.
Nu zie ik dat je 6ka en 4,5ka automaten hebt.

Welke van die twee heb ik nodig?
Ik heb normale 1p+n automaten nodig.

thx
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Voor huis, tuin een keuken gebruik mogen beide toegepast worden.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #3
Wat zijn de eventuele voor en nadelen van beide typen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
6,5kA is de aanduiding van het maximale kortsluitvermogen dat door de automaat kan worden afgeschakeld.

Als je nl kortsluiting maakt zal deze zich niet beperken tot het maximum van bv 16A maar zal zo groot mogelijk worden totdat de automaat afschakeld.

Kan je lichtnet meer dan 4,5kA leveren dan moet je ook automaten hebben die meer dan 4,5kA kunnen afschakelen.
 