Inductie koken in Zweden

Goedemorgen,

Wij wonen in een Zweedse huurhuis en daar is een probleem ontstaan met de inductie kookplaat van IKEA.
De stoppen vliegen er telkens uit. Ikea komt op verzoek van de verhuurders volgende week langs om de plaat te checken.
Nu heb ik zelf ook naar gekeken uit interesse en of ik met mijn beperkte kennis het probleem kon achterhalen.
Ik heb het vermoeden dat het eerder de verouderde installatie is.

De situatie,
Ze hebben sinds een paar maanden de inductie kookplaat in gebruik,
Het verbruik is 7620 watt en kan zowel op een kookgroep als op 3-fase worden geïnstalleerd.
Hoe het nu is geïnstalleerd zou je zeggen 3 fase, al snap ik de brug op l1 en l2 niet. Hoe zouden ze dit moeten hebben geïnstalleerd?

Op de perilex wanddoos meet ik 2x 230 en 1x 5volt (kapot) en 1x 0volt en tussen de twee 230 meet ik 400 volt. 3 fase toch?
En nu komt het in de stoppenkast zitten de ouderwetse 10a stoppen, dit zou al 16amp moeten zijn.
De draden zijn trouwens wel 2,5mm dik.
En de benodigde amp uitrekenen op basis van het vermogen en voltage zou zijn, 7620 / (3x 230)=11,04a.

Mijn vraag klopt dit en zo ja zou het probleem kunnen worden opgelost door er zwaardere stoppen + sockets te gebruiken.
Brand maar los ;)

Thx

Zie foto’s
IMG_6249.jpeg
IMG_6250.jpeg
A617F1BC-F67E-42E8-AE00-CB1D019E350F.jpeg
IMG_6240.jpeg
 
Zonder de bedrading en lokale regels te kennen zou ik zeker niet zomaar de zekeringen aanpassen naar 16A.

Als de stoppen er al uit gaan bij het insteken van de stekker zit het in de manier van aansluiten.

Zit de blauwe draad in de kookplaat verbonden met het nulcontact in de perilex stopcontact?

En waar zit de bruine draad aangesloten?

Ik denk eerder dat de brug er tussenuit moet en ook de bruine draad niet onder die schroef, maar dat is wel wat gokken op basis van de kleuren en aangenomen dat die ook op de zelfde manier aangesloten zitten op de perilex.

De linkse brug eruit om te testen kan een eerste stap zijn
 
Maar het lijkt mij toch duidelijk dat het in de 10A afgezekerde meterkast zit? Dat gaat toch nooit werken (op vol vermogen) hoe je het ook aansluit? Dat betekent maximaal 2300 watt (per fase).
Daarbij als je inderdaad 3 fasen hebt, moet je ook 3x230v op de perilex hebben en dat lijkt ook niet het geval te zijn.
Maar zomaar de stoppen vervangen zou ik ook niet aanraden, ik neem aan dat ze niet voor niets 10A zekeringen gebruikt hebben. Daar zou ik eerst een specialist naar laten kijken. Geen idee hoeveel je bijvoorbeeld binnenkrijgt (in Zweden en in jouw geval)
 
Ik huur het alleen dus ik ga sowieso niks doen. Wat ik al zei het is puur uit interesse.

De plaat werkte trouwens wel een tijdje, we hebben er ook mee gekookt.
De plaat zit er sinds mei in, wij pas sinds september. De plaat werkte wel, wat me ergens doet vermoeden dat omdat je met 11 ampere net tegen de grens aan loopt het al dit tijd net genoeg was zonder dat de stoppen eruit vlogen. Sowieso is het niet goed wat ze hebben gedaan.

Hieronder de Perilex aansluiting. De nul , blauw, is links boven in de wandcontact. En rechtsonder was de lage volt waarde dacht ik. Maar zal het straks nog even controleren.

Nogmaals ik ben de huurder dus ik ga niks veranderen ;) ik ga ze hooguit adviseren om dit goed te laten doen aangezien dit gevaarlijk is.


IMG_6242.jpeg
 
Werkt het wel als je alleen de kleinste zone gebruikt?

Heb je een gebruiksaanwijzing?
Een een deel van de platen kan je in vermogen terugdraaien, maar dan zou ie in dit geval terug moeten naar 10A x 230V = max 2300 Watt (dat kookt niet fijn, maar beter dan steeds naar de stoppenkast moeten)

Verder met de rest eens en het is een beetje gokken:
De brug tussen L1 en L2 eruit, maar ik zie zwart en bruin samen onder L1 zitten, dat klopt ook echt niet. (gaat hier waarschijnlijk goed omdat er in het perilex contact iets niet aangesloten is, of één van de 3 fase is niet aangesloten in de groepenkast.

"En de benodigde amp uitrekenen op basis van het vermogen en voltage zou zijn, 7620 / (3x 230)=11,04a."
Dat zou zo zijn als ie op 3 fasen kan, deze plaat kan maximaal van 2 fasen gebruik maken:
7620 / 240 / 2 = ~16A
 