Indicatie kosten warm water productie

Status
Niet open voor verdere reacties.
Tis vrij simpel toch?
Wil je energie besparen? dan neem je geen circulatieleiding.
Wil je water besparen? dan neem je een circulatieleiding.
+punt van de circulatieleiding is natuurlijk het extrac omfort, je hoeft niet te wachten..
Extra besparing zijn bij de circulatieleiding te behalen voor bijvoorbeeld 's nachts de pomp uit te zetten.
 
Verder... om de hoeveelheid warmte te berekenen...
aantal liters x warmteverschil(dT) x 4180 = aantal joules
 
@Ingmar: dat had Chathanky ook al geplaatst. Het punt zit 'm in die ΔT, die weten we niet.

Als we nu even uitgaan van Chathanky's vuistregel van 10W/meter buis (30 meter totale lengte). Dat komt op jaarbasis overeen met 9,46 GJ en kost dan €217,31 per jaar. Uiteraard laat je 'm geen 24 uur 365 dagen per jaar circuleren; 8 uur per dag bijv., kom je op €72,44 per jaar :wink: .
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back