Is een expansiestuk ook nodig bij houten vloeren? De leidingen liggen dus niet ingestort o.i.d.Denk er ook aan om in de standleiding een expansiestuk te monteren
Ik snap niet helemaal wat je hiermee bedoelt, maar er zal in ieder geval op positie A een T-stuk komen, waardoor ik naar boven toe in ieder geval beluchting kan koppelen aan de bestaande beluchting (of evt. een nieuwe beluchting recht omhoog door 't dak.)Die extra beluchting heb ik gezien als een onderdeel toevoegen.
Wat dit betreft: voor nu is het idee om de standleiding een stukje naar boven te verlengen, (bijv. 50-60cm) waardoor er genoeg ruimte is voor de 2 toiletten de andere (kleinere) afvoeren. Er komt toch een ombouw voor het inbouwtoilet, dus daar kunnen de afvoerpijpen in verwerkt worden. De keuken en wasbak WC zouden mogelijk nog samen op één pijp kunnen die wordt aangesloten op de standleiding.Als de nieuwe leiding binnen 50 centimeter van de aansluiting van het bestaande toilet aansluit, moet de hoek tussen de nieuwe aansluiting en de aansluiting van het bestaande toilet kleinder dan 90 graden zijn.
Dank voor je bericht! Vanwege de balken kunnen we de nieuwe WC niet op de 3e etage aansluiten op de standleiding. (Door de balk heen leek mij niet heel verstandigIn zou die in lijm schuif verloop uit t-stuk halen daar een T-stuk naar keuken en daar vandaan kan je 110 buis naar boven trekken waar ook je wc boven op kan en door trekken naar het dak waar op het dak ook 110 pijp op kan.
Die zat er eerst. Ben blij dat dat ding de deur uit is, haha. Dank voor het advies, maar we willen toch echt graag een extra spoeltoilet, ook omdat we er nu simpelweg goed bij kunnen.Misschien een idee om inbouw hang toilet met vermaler te plaatsen dan kan je met dunne leidingen aan de gang of op de betaande dunne leiding.
Er komt horizontaal een buis van 110mm over een afstand van 5 meter te liggen. Wat voor afschot is er mogelijk?Vooralsnog zullen we dus onze standleiding laten verspringen. Mocht iemand dit lezen en denken: 'Doe het niet' of als er adviezen/tips zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Andersom: een bevestiging dat het op deze manier prima gaat werken is ook altijd welkom.Dank!
Dat horizontale stuk van +/- 5 meter wordt een buis van 90mm. De balklaag is zo'n 20cm hoog, dus wel genoeg ruimte om daar een afschot in te krijgen lijkt mij?Er komt horizontaal een buis van 110mm over een afstand van 5 meter te liggen. Wat voor afschot is er mogelijk?
Als in die buis een bel zou kunnen vormen moet je in de gaten hebben dat er achter de bel lucht moet kunnen toestromen. Geen idee of je er van uit kan gaan dat er lucht vanuit de standleiding achter de bel kan komen.
Een buis van 90 mm zal eerder vollopen dan een 110. Als je doortrekt wordt de buis misschien vol met water gevuld. Vol dan is er een bel, deze loopt naar beneden maar tussen het stankslot en de bel ontstaat een vacuum. Dat vacuum trekt of het stankslot open of de bel wordt open getrokken.Dat horizontale stuk van +/- 5 meter wordt een buis van 90mm. De balklaag is zo'n 20cm hoog, dus wel genoeg ruimte om daar een afschot in te krijgen lijkt mij?
Dank voor je uitgebreide antwoord. Het is de vraag in hoeverre ik mij wil indekken voor alle risico's, maar ik kan eens kijken of er richting het toilet ruimte is voor een beluchter om te voorkomen dat het toilet wordt leeggezogen. Of op z'n minst een voorziening treffen zodat ik er later nog iets kan plaatsen, mocht het problemen geven.Een buis van 90 mm zal eerder vollopen dan een 110. Als je doortrekt wordt de buis misschien vol met water gevuld. Vol dan is er een bel, deze loopt naar beneden maar tussen het stankslot en de bel ontstaat een vacuum. Dat vacuum trekt of het stankslot open of de bel wordt open getrokken.
Een bel kan ook tot tot stilstand komen. Diameter buis, helling van het afschot, hoe hoog begint het water met vallen allemaal zaken die van invloed zijn. Denk ik
Nee je bent geen zeur, gaat mij er om dat de juiste informatie hier geplaatst wordt. Ik verbaas mij er vaak over dat de kleinere diameters hier vaak te klein worden geadviseerd, wastafel, wasmachine, douchebak is allemaal 50mm Alleen een fonteintje mag met 40mm. Bad moet minimaal met binnen diameter 65, dan kom je in PVC uit op 75mm handelsmaat. Dan de toiletaansluitingen juist weer te groot. Geen wonder dat de ontstoppingsbedrijven als paddestoelen de grond uit schieten omdat in Nederland nog steeds alles vanuit een onderbuikgevoel gedimensioneerd wordt met 110mm gebaseerd op de oude 12ltr spoelingen.Ja ik ben een zeur, maar hoeveel stuks zijn meerdere toiletten