HWA 100mm buis als WC-afvoer?!

Die 2e plek was puur een suggestie voor als dat makkelijker zou zijn.

stroomstukken of normaal, daar ga je vast nog antwoord op krijgen.
 
  • Like
Waarderingen: GWOP
Bij A. Secundaire ontspanning (beluchting) naar de standleiding is inderdaad een goede oplossing. Dit wordt wel vaker gedaan met name in de gestapelde bouw. (appartementen)

Verder de twee t-stukken in stromings uitvoering toepassen inderdaad
 
  • Like
Waarderingen: GWOP
t stukken in stromingsyitvoering mag maar is geen vereiste, de beluchting bij A zal ik wel toepassen ivm leegtrekken stankslot na spoeling door het vallende water in de standleiding.
Denk er ook aan om in de standleiding een expansiestuk te monteren
 
  • Like
Waarderingen: GWOP
Waarschijnlijk sorry. Maar ik ben op het verkeerde been gezet. Die extra beluchting heb ik gezien als een onderdeel toevoegen.
Normaal moet je de buizen aanbrengen zoals als op tekening is voorgesteld, dan krijg je een systeem zonder extra beluchting. Dit is geen extra beluchting dit moet je zo maken.
 
  • Like
Waarderingen: GWOP
Aandachtspunt is ook nog de aansluiting van de nieuwe leiding op de standleiding in combinatie met de aansluiting van het bestaande toilet op de 2e etage.

Als de nieuwe leiding binnen 50 centimeter van de aansluiting van het bestaande toilet aansluit, moet de hoek tussen de nieuwe aansluiting en de aansluiting van het bestaande toilet kleinder dan 90 graden zijn. Anders loop je het risico dat het rioolwater van de nieuwe leiding gaat instromen in de aansluiting van het bestaande toilet.
 
  • Like
Waarderingen: GWOP
Allemaal dank voor de reacties!

Denk er ook aan om in de standleiding een expansiestuk te monteren
Is een expansiestuk ook nodig bij houten vloeren? De leidingen liggen dus niet ingestort o.i.d.

Die extra beluchting heb ik gezien als een onderdeel toevoegen.
Ik snap niet helemaal wat je hiermee bedoelt, maar er zal in ieder geval op positie A een T-stuk komen, waardoor ik naar boven toe in ieder geval beluchting kan koppelen aan de bestaande beluchting (of evt. een nieuwe beluchting recht omhoog door 't dak.)

---
Verder hieronder nog even een foto van de bestaande situatie. (Standleiding = 110mm, buis naar 3e etage is 50mm.) Zoals te zien is er behoorlijk wat ruimte van het plafond van de onderbuur gesnoept voor de aansluiting van ons toilet. Het bestaande toilet wordt ook nog vervangen (voor een inbouwreservoir), dus we kunnen nog veel kanten op.

Naamloos.jpg

Als de nieuwe leiding binnen 50 centimeter van de aansluiting van het bestaande toilet aansluit, moet de hoek tussen de nieuwe aansluiting en de aansluiting van het bestaande toilet kleinder dan 90 graden zijn.
Wat dit betreft: voor nu is het idee om de standleiding een stukje naar boven te verlengen, (bijv. 50-60cm) waardoor er genoeg ruimte is voor de 2 toiletten de andere (kleinere) afvoeren. Er komt toch een ombouw voor het inbouwtoilet, dus daar kunnen de afvoerpijpen in verwerkt worden. De keuken en wasbak WC zouden mogelijk nog samen op één pijp kunnen die wordt aangesloten op de standleiding.
 
Als het een oud huis is daar had je vroeger ijzeren wc aan sluitingen en daar zat onder vloer en plafond buren 30-50 cm ruimte een soort verlaagd plafond.
--------
In zou die in lijm schuif verloop uit t-stuk halen daar een T-stuk naar keuken en daar vandaan kan je 110 buis naar boven trekken waar ook je wc boven op kan en door trekken naar het dak waar op het dak ook 110 pijp op kan.
Naamloos.jpg
 
  • Like
Waarderingen: GWOP
In zou die in lijm schuif verloop uit t-stuk halen daar een T-stuk naar keuken en daar vandaan kan je 110 buis naar boven trekken waar ook je wc boven op kan en door trekken naar het dak waar op het dak ook 110 pijp op kan.
Dank voor je bericht! Vanwege de balken kunnen we de nieuwe WC niet op de 3e etage aansluiten op de standleiding. (Door de balk heen leek mij niet heel verstandig :P) Om die reden de constructie zoals in een van mijn vorige berichten.

-Een kleine wijziging t.o.v. mijn voorgaande ontwerp-

Onderstaande foto voor wat meer context. De foto is gemaakt op de overloop/gang, en de ruimte linksonder is het bestaande toilet. De pijp die je daar achter links in de hoek ziet, is de 50mm pijp die je ook hierboven op de foto ziet.

Het idee is nu om die 50mm pijp weg te halen en dus de huidige standleiding een verspringing te laten maken. Dat wil zeggen: de huidige standleiding (110mm) komt nu aan de linkerkant in de vloer binnen op het bestaande toilet, en die willen we achter-/onderlangs het bestaande toilet verlengen naar rechts, dan omhoog en richting het nieuwe toilet (90mm) en douche/wastafel (50mm).

Derhalve is de be-/ontluchting bovenin (bij het T-stroomstuk) natuurlijk erg belangrijk, maar daarvoor is ruimte op de bovenste etage.

Riolering - Nieuw spoeltoilet 04-1-01.jpg
 
Misschien een idee om inbouw hang toilet met vermaler te plaatsen dan kan je met dunne leidingen aan de gang of op de betaande dunne leiding.
Die zat er eerst. Ben blij dat dat ding de deur uit is, haha. Dank voor het advies, maar we willen toch echt graag een extra spoeltoilet, ook omdat we er nu simpelweg goed bij kunnen.


Vooralsnog zullen we dus onze standleiding laten verspringen. Mocht iemand dit lezen en denken: 'Doe het niet' of als er adviezen/tips zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Andersom: een bevestiging dat het op deze manier prima gaat werken is ook altijd welkom. 😉 Dank!
 
Vooralsnog zullen we dus onze standleiding laten verspringen. Mocht iemand dit lezen en denken: 'Doe het niet' of als er adviezen/tips zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Andersom: een bevestiging dat het op deze manier prima gaat werken is ook altijd welkom. 😉 Dank!
Er komt horizontaal een buis van 110mm over een afstand van 5 meter te liggen. Wat voor afschot is er mogelijk?
Als in die buis een bel zou kunnen vormen moet je in de gaten hebben dat er achter de bel lucht moet kunnen toestromen. Geen idee of je er van uit kan gaan dat er lucht vanuit de standleiding achter de bel kan komen.
 
Er komt horizontaal een buis van 110mm over een afstand van 5 meter te liggen. Wat voor afschot is er mogelijk?
Als in die buis een bel zou kunnen vormen moet je in de gaten hebben dat er achter de bel lucht moet kunnen toestromen. Geen idee of je er van uit kan gaan dat er lucht vanuit de standleiding achter de bel kan komen.
Dat horizontale stuk van +/- 5 meter wordt een buis van 90mm. De balklaag is zo'n 20cm hoog, dus wel genoeg ruimte om daar een afschot in te krijgen lijkt mij?

Om het probleem van de eventuele luchtbel te voorkomen zou er dus ergens richting het nieuwe toilet nog een beluchter moeten zitten?
 