HWA 100mm buis als WC-afvoer?!

Die 2e plek was puur een suggestie voor als dat makkelijker zou zijn.

stroomstukken of normaal, daar ga je vast nog antwoord op krijgen.
 
Bij A. Secundaire ontspanning (beluchting) naar de standleiding is inderdaad een goede oplossing. Dit wordt wel vaker gedaan met name in de gestapelde bouw. (appartementen)

Verder de twee t-stukken in stromings uitvoering toepassen inderdaad
 
t stukken in stromingsyitvoering mag maar is geen vereiste, de beluchting bij A zal ik wel toepassen ivm leegtrekken stankslot na spoeling door het vallende water in de standleiding.
Denk er ook aan om in de standleiding een expansiestuk te monteren
 
Waarschijnlijk sorry. Maar ik ben op het verkeerde been gezet. Die extra beluchting heb ik gezien als een onderdeel toevoegen.
Normaal moet je de buizen aanbrengen zoals als op tekening is voorgesteld, dan krijg je een systeem zonder extra beluchting. Dit is geen extra beluchting dit moet je zo maken.
 
Aandachtspunt is ook nog de aansluiting van de nieuwe leiding op de standleiding in combinatie met de aansluiting van het bestaande toilet op de 2e etage.

Als de nieuwe leiding binnen 50 centimeter van de aansluiting van het bestaande toilet aansluit, moet de hoek tussen de nieuwe aansluiting en de aansluiting van het bestaande toilet kleinder dan 90 graden zijn. Anders loop je het risico dat het rioolwater van de nieuwe leiding gaat instromen in de aansluiting van het bestaande toilet.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan