HR Turbo 32

Ketel (geen warmwatervoorziening) reageert niet meer op kamer thermostaat.
Batterijen thermostaat vernieuwd: geen reactie (blijft op nul staan).

Hoe is probleem te verhelpen?
 
Draad breuk of defecte thermostaat.

Verbind de draden met elkaar en kijk dan of wil branden.
 
0 is geen warmtevraag. Wat Utreg al aangeeft doorverbinden. Doe dit bij voorkeur op de ketel, je kunt dan direct kijken of het aan de kabel ligt.

Succes.
 
Bedankt voor de aanwijzingen; heb bij ketel de draad doorverbonden en hij springt meteen aan! Dus nu onderzoeken waar de draadbreuk optreedt.

bedankt voor gerichte oplossing!!

Dick
 
Nu even bij de kamerthermostaat doorverbinden, dan kan je de hele kabel uitsluiten indien de thermostaat defect is ;)
 