Hoi Wier,
Er zijn 3 soorten ventielen elk met een specifieke mogelijkheid tot inregelen.
Type 1 demonteer het handwiel en zet het op een andere stand terug,
deze methode heet slagbegrenzing, het ventiel kan kan nu niet helemaal opengedraaid worden. Dit zijn de A-tec ventielen en zijn niet fijn instelbaar.
Type 2 als de kap verwijderd is zie je de spindel, dit is waar de kap overheen zit. Dit is een hol buisje en onderin zit een stelschroef. Bij geopende afsluiter moet deze stelschroef ingedraaid worden om de waterhoeveelheid te knijpen. Meestal heb je hier een inregelsleutel voor nodig. Je kan deze zelf maken. Je zaagt in een staafje een gleuf met de breedte van de instelstift circa 2mm. Er zijn ook modellen die je met een imbussleutel kan instellen. Dit zijn B-tec ventielen en deze zijn zeer goed instelbaar.
Type 3 bij deze zie je net boven de grote moer, onder de kap, een merkteken staan een streep of een rond gaatje. Door de grote moer een klein beetje los te draaien kan je dan het hele huis verdraaien tov het merkteken. Met 180grd draaien tov het merkteken is het ventiel helemaal dicht. Dit zijn ook B-tec ventielen.
Bij een hoge temperatuur is het makkelijker afstellen.
Als ik je staatje zie moet het afstellen geen probleem zijn.
Het instellen van de ventielen hoeft niet tot een grote besparing te leiden.
Dat is afhankelijk van de afwijking, groot of klein.
Maar het zorgt wel voor een goede balans in de installatie en met het inregelen heb je één mogelijke oorzaak van een te hoog gasverbruik geelimineerd. mvgr Bernhard