Sinds 4 februari maak ik gebruik van een nieuwe Honeywell Rond Connected Modulation ( te bedienen via de app). Nu valt mij op dat hij een raar stookgedrag vertoont.
Als ik hem in stel op bijvoorbeeld 19 graden dan stopt hij bij 18 graden al met stoken (vlammetje verdwijnt). De ketel draait dan nog even na en gaat vervolgens uit. Raar zou je zeggen, want hij heeft de gevraagde temperatuur nog niet bereikt. Dit gebeurd ook bij andere temperaturen. Als ik hem instel op 20 graden dan gaat hij uit bij 19 of 19,5 graden. Stel ik hem in op 21 gaat uit bij 20 of 20,5 graden. Telkens 1 of een 0,5 graad van te voren. Uiteindelijk bereikt hij wel de ingestelde temperatuur.
Ketel: Remeha Avanta (opentherm) 2009. Werkt goed.
Voldoende radiatoren open en ook voldoende ingeregelde radiator capaciteit in de woonkamer waar de thermostaat hangt. Aanvoer 60 graden en dan is de retour tussen de 40 en 45 graden.
1. Weet iemand of dit een defect is?
2. Of dat dit te maken heeft met het modulerende stookgedrag, waardoor die laatste graad/halve graad langer duurt? en gebruikt maakt van rest warmte in radiatoren en daarmee niet onnodig stookt?
3.Dit gaat in combinatie met CODE 8 op mijn Remeha Avanta. Code 8 houdt in: Regelstop en verschijnt als de gemeten aanvoertemperatuur hoger is dan de ingestelde aanvoertemperatuur. Op dat moment stookt hij niet maar cv-pomp draait wel. In mijn visie
ntstaat dit omdat de thermostaat een lagere aanvoertemperatuur vraagt van de ketel, maar door gemeten aanvoertemp nog hoger is dan de gevraagde aanvoertemp?
Honeywell service laat weten dat dit gewoon het modulerende gedrag is om in stapjes, zonder onnodig stoken, de gewenste temperatuur te bereiken. Bij het moduleren duurt het langer voor de ingestelde temperatuur bereikt is, maar gebeurd het wel geleidelijker.
Weet iemand of dit klopt?
Als ik hem in stel op bijvoorbeeld 19 graden dan stopt hij bij 18 graden al met stoken (vlammetje verdwijnt). De ketel draait dan nog even na en gaat vervolgens uit. Raar zou je zeggen, want hij heeft de gevraagde temperatuur nog niet bereikt. Dit gebeurd ook bij andere temperaturen. Als ik hem instel op 20 graden dan gaat hij uit bij 19 of 19,5 graden. Stel ik hem in op 21 gaat uit bij 20 of 20,5 graden. Telkens 1 of een 0,5 graad van te voren. Uiteindelijk bereikt hij wel de ingestelde temperatuur.
Ketel: Remeha Avanta (opentherm) 2009. Werkt goed.
Voldoende radiatoren open en ook voldoende ingeregelde radiator capaciteit in de woonkamer waar de thermostaat hangt. Aanvoer 60 graden en dan is de retour tussen de 40 en 45 graden.
1. Weet iemand of dit een defect is?
2. Of dat dit te maken heeft met het modulerende stookgedrag, waardoor die laatste graad/halve graad langer duurt? en gebruikt maakt van rest warmte in radiatoren en daarmee niet onnodig stookt?
3.Dit gaat in combinatie met CODE 8 op mijn Remeha Avanta. Code 8 houdt in: Regelstop en verschijnt als de gemeten aanvoertemperatuur hoger is dan de ingestelde aanvoertemperatuur. Op dat moment stookt hij niet maar cv-pomp draait wel. In mijn visie

Honeywell service laat weten dat dit gewoon het modulerende gedrag is om in stapjes, zonder onnodig stoken, de gewenste temperatuur te bereiken. Bij het moduleren duurt het langer voor de ingestelde temperatuur bereikt is, maar gebeurd het wel geleidelijker.
Weet iemand of dit klopt?