Zwak beeld bij honeywell round modulation thermostaat

Remcol

  • #1
Beste,

Ik heb een intergas combi compact 22 thuis, na wat wijzigingen is er door de kabelbheen gefreesd, nu alles vervangen en zelfs de thermostaat maar ik heb heel erg slecht tot bijna geen beeld op het scherm de thermostaat reageert ook niet. Nu meet ik wel een kleine spanning op de uitgang van de ketel.

Wie o wie kan mij verder helpen of het probleem oplossen?

Mvg. Remco
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Jang de kamerthermostaat eens direct onder je ketel aan een kort stukkie thermostaat draad. Geeft hij nu wel goed beeld? Probleem in de kabel.
Nog steeds slecht beeld? Kamerthermostaat mogelijk defect.

Een open therm signaal van de ketel is niet door te meten op spanning. Hij doet ut of doet ut niet.
 

Remcol

  • #3
Met een kort stukje snoer werkt de thermostaat ook niet helaas. Ook nog even de oude thermostaat er bij gehaald en die geeft precies dezelfde kuren.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #4
Wat voor thermostaat is de oude thermostaat? Modulerend of aan/uit?
 

Remcol

  • #5
De modulerende variant.
Gewoon 1 op 1 aangesloten net als de vorige
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #6
Je kan als test de modulation eens aansluiten op contact 6-7 van de ketel. Dit is het aan/uit contact, en geeft 24volt af. Heb je nu wel goed beeld? Dan is de opentherm aansluiting van de ketel defect, en dient de branderautomaat vervangen te worden.
Goedkoper is het dan om een aan/uit kamerthermostaat aan te sluiten, maar dat is een keuze.
 

Remcol

  • #7
Ik ga het morgen direct proberen u hoort van mij! Bvd. Remco
 
Status
Niet open voor verdere reacties.