Vaillant VHR C samen met Honeywell Round Modulation

Dag_dromer

  • #1
Ik heb sinds vorig jaar een ander huis en daar zat reeds een vaillant vhr c combi ketel welke in de woonkamer gestuurd kan worden door een honeywell chronoterm 3.
Nu heb ik de woonkamer geheel opgeknapt en wilde eigenlijk ook wel een nieuwe thermostaat. Ik werk onregelmatig dus ik had helemaal geen behoefte aan een uitgebreid ding.
In de winkel werd mij een honeywell round thermostaat aangeraden en dan ook meteen een modulation omdat als de oude ketel het zou begeven ik vast een moderne thermostaat had. Volgens het boek moest de ketel overweg kunnen met het modulation protocol.

Echter na het wisselen van de draden in de ketel van 3/4 naar A/B en de draden ook op de thermostaat aangesloten te hebben kreeg ik toch niet het gewenste resultaat. De thermostaat knippert F terwijl de ketel gewoon functioneert (geen foutmeldingen in het display).

Nu heb ik even op de site rond gezocht en nu wordt er af en toe gemeld dat bij het plaatsen van een open term thermostaat de verbindingen 3/4 alsnog doorverbonden dienen te worden.
Nu ben ik hier een beetje huiverig voor ik voel er weinig voor om in het regel circuit van de ketel kortsluiting oid te generen.

ik heb nu alles maar weer terug gezet en de oude thermostaat aangesloten en dit werkt perfect.

wie kan me wat duidelijke tips geven?
 

Piet48

  • #2
Gewoon doen, je sluit niets kort je maakt een doorverbinding.
Het staat duidelijk in de handleiding.

Gr. Piet
 

Speedypul

  • #3
Als toestel van voor 08-2000 is moet je het Opentherm Protocol eerst activeren!
Dit doe je door kortstondig plus en min gelijktijdig in te drukken, toestel geeft dan een d 01 waarde met de plus gaat u naar d 10, mode toets indrukken nu krijgt u een willekeurige waarde in beeld, deze waarde veranderen in 16, mode toets ingedrukt houden tot waarde 2x geknippert heeft, daarna modetoets weer kortstondig indrukken.
Nu kunt u waardes hoger dan d 10 selecteren, u gaat dan naar waarde d 20 drukt op mode en verandert 01 in 00, dan mode toets ingedrukt houden 2x laten knipperen, dan modetoets kortstondig indrukken, nadat u de plus en min toets gelijktijdig ingedrukt heeft komt u weer uit het servicemenu, nu heeft u de opentherm geactiveerd over A en B.
Geen doorverbinding over 3 en 4!!!!

Voor een goede werking kan de aanvoertemperatuur d 01 worden verhoogd (60std.) naar b.v. 80
 

Dag_dromer

  • #4
Dank je wel voor de antwoorden. ik ga er vanuit dat als ook dit niet zou werken ik dezelfde handeling weer kan uitvoeren en de d 20 parameter terug kan zetten naar 01 ipv 00.
Ik voel er weinig voor om straks een koud huis te hebben omdat ik een besparing van 50 euro heb gedaan op de eventuele aanschaf van een nieuwe ketel in de toekomst.
 

Dag_dromer

  • #5
Speedypul schreef:
Als toestel van voor 08-2000 is moet je het Opentherm Protocol eerst activeren!
Dit doe je door kortstondig plus en min gelijktijdig in te drukken, toestel geeft dan een d 01 waarde met de plus gaat u naar d 10, mode toets indrukken nu krijgt u een willekeurige waarde in beeld, deze waarde veranderen in 16, mode toets ingedrukt houden tot waarde 2x geknippert heeft, daarna modetoets weer kortstondig indrukken.
Nu kunt u waardes hoger dan d 10 selecteren, u gaat dan naar waarde d 20 drukt op mode en verandert 01 in 00, dan mode toets ingedrukt houden 2x laten knipperen, dan modetoets kortstondig indrukken, nadat u de plus en min toets gelijktijdig ingedrukt heeft komt u weer uit het servicemenu, nu heeft u de opentherm geactiveerd over A en B.
Geen doorverbinding over 3 en 4!!!!

Voor een goede werking kan de aanvoertemperatuur d 01 worden verhoogd (60std.) naar b.v. 80
deze beschrijving is inderdaad correct. de leverancier heeft voor mij met honeywell en vaillant gebeld en die kwam met dezelfde procedure. ik heb dus geen door verbinding gemaakt tussen 3 en 4!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu