Hoge druk in rookgasafvoer

Vannacht klapte de bocht van de rookgasafvoer los en 3 meter verderop vond ik hem terug. Met zilver tape is het nu vastgezet.
Mijn ketel is een nefit proline nxt hrc 24/cw4.
Hoe kan deze bocht losschieten?
 
Dag headhunter,
Kun je er nu iets meer van zeggen?
1608494832552.png
 
Niet correct gebeugeld, de bocht zakt uit valt naar beneden en schiet weg.
Zal van ca 2m ergens op vallen en wegrollen,
En de luchttoevoer is ook niet van het juiste materiaal, dat moet ook safepp zijn en geen regenpijp.
Het laatste deel ligt ook niet lekker op afschot, en er missen op het oog minimaal 5 beugels en de vastpunt beugel zit niet op de doorvoer.
 
Laatst bewerkt:
#The headhunter. Je zegt vastpuntbeugel "stormbeugel" is dat de beugel waarmee je de doorvoer vastzet aan het dak.

Ik ben toch echt benieuwd of hier wel onderhoud word uitgevoerd?
 
Als de rookgas er af knalt is dit meestal het gevoelig van een explosieve ontsteking en dus eerst maar een onderhoudsbeurtje denk ik dan!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan