Hoe voldoende waterdruk 300L buffervat icm 2 badkamers?

Elpaso

  • #1
Hallo allemaal,

Onze nieuwbouwsituatie wordt als volgt:
- warmtepomp 10KW + 300L buffervat (geen gas)
- badkamer 1e verdieping inclusief dubbele douche en bad
- badkamer op 2e verdieping met 1 docuhe

De installateur maakt 1 aansluiting van buffervat naar badkamer 1e verdieping.

Ik dacht zelf aan een 2e aparte circuit aan te leggen vanaf buffervat voor zolderbadkamer + 2e douche in 1e badkamer + bad. Hiervoor wil ik vanaf buffervat dmv 32-mm T-stuk naar 16mm leiding gaan.

Volgens installateur warmtepomp is de druk van buffervat CW6 vergelijkbaar. Is het drukverlies door leidingen zo voldoende opgevangen? Ook als in beide badkamers 1 persoon doucht?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Een 300 liter boiler geeft inderdaad CW6 comfort.

Ik zou per badkamer een leiding naar de boiler leggen, voor de grote badkamer eventueel 20mm.

Alle gezamelijke leidingen in 25mm uitvoeren, let ook op de koudwater toevoer naar de boiler en de doorlaat van de inlaatcombinatie!
 

Elpaso

  • #3
Bedankt Hessie voor de snelle reactie.

Ik hoor vandaag wat de diameter van de WW-uitgang van de boiler is. Deze moet dan in 3 circuits worden opgesplitst van elk 16mm: 2 T-stukken op elkaar?

boiler -16-> badkamer1 : douche1/wastafel/toilet
boiler -16-> badkamer1 : douche2/bad
boiler -16-> badkamer2: douche3/wastafel/toilet

grootste zorgepunt is onvoldoende druk bij douche 1+2 of 1+3 tegelijk aan. Geen regendouches, maar normale douches.
Afstand boiler-douche1+2 = 3m (loodrecht naar beneden)
Afstand boiler-douche 3 = 8m (horizontaal)

Is bovenstaande dan voldoende?
welke diameter KW-toevoerleiding is minimaal nodig?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Meestal is dat 3/4" of zelfs 1" draad.

Koudwater in 25 uitvoeren. Warmwater vanaf de boiler ook 25, en van daaruit aftakken met 16 of 20 naar de badkamers.
 

Elpaso

  • #5
Bedankt voor het antwoord! Ik ga e.e.a. met de installateurs doornemen.
 

Elpaso

  • #6
Nog een aanpalend vraagje: ik wil een aantal Uponor koppelingen aanleggen voornamelijk 16mm. Ik kan voor 18E/dag een Uponor handperstang huren. Bij Aliexpress verkopen ze aftermarket-perstang met persbekken 16-20-25-32 voor 60,-

Wel handig om dat in huis te hebben, maar: ik hoor dat de Uponor persbekken een codering hebben, waarmee garantie geclaimd kan worden bij lekkage door koppeling.

Klopt dit,of is dit een wassen neus en kan ik ook aftermarketperstang aanschaffen met garantie?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Altijd een perstang gebruiken van het merk zelf, en geen merkloze rommel. Daar ga je gagarandeerd spijt van krijgen.

Kun je via je installateur niet een zaterdag zijn perstang gebruiken?
 

Elpaso

  • #8
Heb besloten een perstang van Uponor te huren a 18E per dag. En dan het meeste op 1 dag te doen. Als ik een van de tangen van de heren mag lenen zou top zijn, maar ben benieuwd ;)

Probeer altijd zo veel mogelijk zelf te kopen, maar die Uponor tang a 300E is me iets te gortig.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #9
Ik zou het gewoon vragen of ze hem een weekend willen 'vergeten' (tip: Vraag dit terwijl je gehaktballen serveert op vrijdagmiddag :D )
 

Elpaso

  • #10
Hahaha, ja dat zijn wel goede acties. Punt is alleen dat deze heren uit het noorden komen en meestal met 1 dag weer weg zijn voor langere tijd. Echter zitten hier verschillende andere loodgieters die ook wel gehaktballen lusten. Wellicht dat ze er voor te porren zijn. Bedankt voor de tip!
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #11
Voeding naar badkamers uitvoeren in 26mm henco of 25mm unicor.

16 of 15 mm kunststof komt overeen met 12mm
20 mm kunststof komt overeen met 15mm
25 of 26 mm kunststof komt overeen met 22mm

advies om geen drukval te krijgen bij gebruik meerdere badkamers voedingen vanuit boiler vergelijkbaar met 22mm.Voeding naar boiler min. 25 of 26mm kunststof.
vanuit hier naar de separate gebruikers met 16mm.

mvg

John
 

Elpaso

  • #12
Misschien vragen naar de bekende weg, maar. De installateur wil standaard 20mm uponor vanaf de meterkast onafgetakt naar de warmtepomp brengen. Van daaruit elke badkamer eigen voeding a 16 mm unipipe.

Is dit dan 100% vragen om problemen met tegelijktidig douchen? Of gaat de aanvoer onafgetakt 20mm wel?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #13
Ik vind t wel krap. Zeker met 3 douches én een bad. Kijk maar eens wat de doorlaat is van een 20mm koppeling.
 

Marcn88

  • #14
Kw toevoer naar de boiler minimaal 25/26mm nemen dit ivm drukval over x meter buis en hulpstukken helemaal als er 2 of 3 douches tegelijk gebruikt moeten kunnen worden
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #15
Denk ook om goede/juiste inregelkranen die per strang de juiste hoeveelheid water doorlaten.

Je kan niet zomaar hopen op dat het water zich juist verdeeld als je alles open zet, met welke leidingmaat dan ook.

Vr Gr
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #16
Hoe groot is de aansluiting van de waterleiding, u kunt wel leidingen leggen van 50 mm maar u bent afhankelijk van de aansluiting van de netbeheerder.
 

Elpaso

  • #17
Bedankt voor de reacties. Ik ga de bouwer opdracht geven om 25mm unipipe te gebruiken voor de aanvoerleiding.

Kan iemand nog wat meer info geven over die zogenaamde regelklep. Ik zie veel verschillende online.

zijn er bepaalde types?
Moet ik deze alleen op warmwaterleiding plaatsen?
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #18
Neem aan dat het een nieuwbouw is.

Als jij de installateur de juiste gegevens verstrekt voor wat betreft wat voor kranen er bij de diverse douches inkomen, dit ivm wel of geen stortdouche zijdouches of regendouches welke een afwijkende watertoevoer benodigd hebben.

Voorzie de installateur van gegevens omtrent je kranen, dus aantal l/sec cq m3/h.
Vraag hem een berekening te maken met voor de douches en keuken een gelijktijdigheid van 1.

Zeker zo belangrijk laat hem even narekenen of je boiler inhoud afdoende is.

Het toverwoord laat de installateur het berekenen en vraag hem de berekening te overleggen. Kan je nadien geen gezeik krijgen.

Als jij zegt dit mot er in en hij doet het en het werkt niet heb jij straks gezeik.
Leg de verantwoordelijkheid daar neer waar hij hoort.
Bij je installateur.

En let op met een warmtepomp dient je vat grooter te zijn als normaal dit ivm met de trage opwarming van het systeem.

Dus uit een vat van 300 ltr tap je maar hooguit 150 tot 200 liter van de juiste temperatuur.

John
 

Elpaso

  • #19
Wij geven particulier opdracht voor de bouw van het huis. De huisbouwer uit het oosten is zelf geen expert in gasloos. Daarom hebben wij een expert uit de buurt genomen voor warmtepomp, vloerverwarming en zonnepanelen.

Nadeel is dat de loodgieter van de huizenbouwer standaard de basisleidingen legt voor drinkwater.

De warmtepomp expert doet de WP en de aansluiting. Zij staan zeer goed aangeschreven. Wij krijgen de Fujitsu 300 liter buffervat met WC10 WP.

Het is inderdaad meest logisch de verantwoordelijkheid bij 1 te leggen. De WP expert adviseert voor de zekerheid 25mm aanvoer te nemen.

Eigenlijk verbaas ik mij erover dat men vroeger standaard 32 koper nam en nu 20(16) plastic leiding. Dit is vragen om problemen zo lijkt het.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #20
De loodgieter van de huizenbouwer dient de berekening te verzorgen. Aan de hand van de door jou verstrekte gegevens.

Dat een ander de warmtepomp installeert maakt niets uit.
De leiding berekening moet immers gemaakt worden.

John
 