H22VRTW afslaan ketel

A

Anonymous

Gast
  • #1
hallo,

Wij hebben nu al weken problemen met de H22VRTW. Wij moesten een printplaat vervangen. Nieuwe klep en nieuwe drukketel moeten plaatsen. Nu hebben wij er weer een nieuw probleem bij; Wanneer het tapwater afslaat gaat ook de waakvlam uit. Dit gebeurt niet wanneer de cv afslaat. De waakvlam is goed afgesteld.

Heb jij voor ons een idee?
 
A

Anonymous

Gast
  • #2
marja,tap eens water,draai de kraan dicht,en kijk dan of de ketel ook gelijk uit gaat!!,of blijft ie doorbranden tot dat de waakvlam uit gaat,

gr.Ben
 
A

Anonymous

Gast
  • #3
nee, wanneer de kraan dichtgaat slaat de thermostaat af en vlak daarna als laatste de waakvlam .
 
A

Anonymous

Gast
  • #4
De ketel slaat iniedergeval niet af als we de stroom van het tapwater afhalen. Dan doet de cv het de hele dag perfect. Zodra er weer stroom op het tapwater komt te staan, gaat hij opwarmen en eenmaal op temperatuur slaat hij ook uit.

gr marja
 
A

Anonymous

Gast
  • #5
Hallo daar ben ik weer met nieuwe info. Het lijkt erop dat de ketel afslaat, wanneer de temp van het tapwater boven de 70 gr komt.
 
A

Anonymous

Gast
  • #6
marja,denk dat je regelthermostaat van het warmwater stuk is ,en dan maximaal eruit gaat, maximaal staat gekoppeld met je thermokoppel en de thermokoppel laat dan de waakvlam uitgaan,

gr.Ben
 
A

Anonymous

Gast
  • #7
Alvast bedankt. We gaan zondag de regelthernostaat testten.

Fijn weekend gr. Marja.
 
A

Anonymous

Gast
  • #8
goeiemorgen Ben, weer even een vraag. De ketel slaat toch ook af wanneer de CV richting 70 gr komt. Enig idee waar we het moeten zoeken. Hebben de regeltherm. van tapwater nog niet nagekeken.

Heeft dat wel zin?

gr Marja
 
A

Anonymous

Gast
  • #9
marja,als je naar de waakvlam kijk als die op warmwater staat de verwarmen,blijft ie dan wel goed op de thermokoppel staan!!!zou kunnen als die op warmwater gaat,gaat ie ook op volvermogen draaien,en als dan je waakvlam niet goed brandt(vuil)zou hij de hem van de thermokoppel al kunnen trekken,kijk er ff na.

gr.Ben
 
A

Anonymous

Gast
  • #10
Waakvlam brand goed , is schoongemaakt en goed afgesteld. nog ander idee?

gr marja
 
A

Anonymous

Gast
  • #11
We hebben de max.therm. eraf gehaald. Nu blijft hij goed branden, alleen niet zo veilig natuurlijk. Zijn nog aan het bedenken hoe we nu verder gaan handelen. advies zijn wij heel blij mee...
 
A

Anonymous

Gast
  • #12
zou kunnen dat de max stuk is,kijk aub of de temp.niet te hoog oploopt,hij zit erniet voornix,het is de laatste schakeling om de ketel uit te laten gaan als de nood aan de man is!!!!

gr,Ben
 
A

Anonymous

Gast
  • #13
Hoi, hebben een testje gedaan met de max. is nu tijdelijk overbrugt en ketel werkt perfect. Weten nu zeker waar het probleem zit. Weer een beetje positief nieuws. 2 weken geen warm water met 2 kinderen en aardig wat kosten wordt je ook niet vrolijk van. onwijs bedankt voor de info!!!!

gr marja
 