Intergas h22vrtw slaat constant af

Disrasl

  • #1
Beste mensen,

Sinds enige dagen doet onze combi (intergas h22vrtw) het niet meer.
Als ik de waakvlam aan doe (blijft branden) en de stekker er weer in doe, dan gaat de hoofdbrander wel aan. Helaas gaat hij na enkele seconden weer uit. Dit doordat de gasknop met een tik weer uit slaat (lijkt wel een soort beveiliging).
De waakvlam is dan ook uit.

De druk is prima, driewegklep op manueel heeft geen effect. Heet water aan zetten, cv hoog/laag maakt ook niet uit.

In de handleiding en installatiegids kan ik niks vinden. Heeft iemand een idee?

Alvast bedankt,
David
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Waakvlam schoonmaken - thermokoppel defect - of laagstand ventilator defect.
 

Ron CV

  • #3
Controleer ook eventueel de maximaal thermostaat, die wil ook nog wel eens kapot gaan
 