CV Intergas H22VRTW slaat niet meer aan

Tuttivini

  • #1
In mijn maissonettewoning uit 1998 zit een Intergas H22VRTW ketel, welke ook uit dit jaar is.
Gezien zijn 'leeftijd' zal hij helaas waarschijnlijk wel tzt aan vervanging toe zijn, maar ik hoop er eigenlijk nog eventjes mee te doen.

Nu de zomerperiode weer over is en ik vandaag voor het eerst weer eens in huis de verwarming aan wilde zette, werkte dit gewoon netjes (zette hem op 20.5 graden)
Maar toen ik de thermostaat weer laag (18graden) zette, merkte ik dat de verwarming aan bleef.
Kijkend door het kijkglaasje van de CV zag en hoorde ik dat de brander nog volop brandde.
Ik kreeg hem niet meer uit.

Toen de stekker van de ketel eruit getrokken, alles af laten koelen en warm water uit kranen laten stromen tot dat tapwater ook koud was.

Alles weer aan gezet, waakvlam weer onstoken en nogmaals getest.
Ik merkte dat de ketel niet meer aan sloeg als de kamerthermostaat hierom vroeg.
Twee draadjes van kamerthermostaat aan ketelzijde los gehaald en met een handmatig draadje overbrugd om zo een continue vraag te 'simuleren' (pin 6KT en 7KT met elkaar verbonden).

Ook toen sloeg de CV niet aan, hoorde/voelde/merkte wel dat de driewegklep type honeywell vc8010, wel switchte/witte palletje ging om en hoorde de pomp/water door CV gaan lopen.

Als ik de warmwaterkraan open draai gaat de brander wél direct aan en krijg ik netjes warm water.

Ik krijg dus wel netjes warm water uit de kraan, maar de CV werkt niet meer/slaat niet meer aan.

De kamerthermostaat is niet defect, daar de ketel dus ook niet aan slaat als ik pin 6KT en 7KT direct met elkaar doorverbind.

Wat is hier aan de hand?

P.s.: Excuus voor mijn wat knullige uitleg, maar mijn ervaring met ketels in nihil


Vriendelijk bedankt,

Tim
 

Tuttivini

  • #2
Hmmmzzz...
Ik heb de ketel nogmaals een wat ruimere tijd uitgeschakeld, warmwaterleiding ook leeg/koud laten lopen, daarna alles opnieuw opgestart. Ik moest toen handmatig vonken om de waakvlam ook weer te onsteken.

Het lijkt het nu weer te doen.
De brander gaat aan. De ketel loopt op tot 70 graden celcius op de meter en dan gaat de brander uit.
Bij inschakelen kamerthermostaat hoor ik de driewegklep wisselen en de pomp lopen. als de temp vervolgens onder de 70 graden zakt gaat de brander aan en zorgt hij dat de temp weer op 70 graden komt.
Ook werkt het warme tapwater.
Ik zal het morgen nog een paar keer uitvoerig testen, maar lijkt weer te werken.


Ik heb wel nu alvast nog drie vragen:

1) Op hoeveel graden hoor ik de draaiknop op de ketel eigenlijk te zetten? Deze kan ingesteld worden van 40 tot 90 graden celcius?

2) Klopt het dat er in de Intergas H22VRTW een soort van boilertje zit die ervoor zorgt dat je altijd snel warm tapwater hebt?
Zo ja, betekend dit dus dat dit boilertje altijd op temp gehouden moet worden en dat dit eigenlijk extra energie kost. Dus voordeel sneller warm water, nadeel dat ketel vaak bij moet warmen?

3) Hoe vaak mag deze ketel eigenlijk 'aan' slaan in 'rust'?
Ik heb nml. het idee dat ik hem behoorlijk vaak eventjes aan hoor slaan als ik op bed lig. Hij gaat dan ook vlot weer uit, maar ik weet bijna zeker dat dit soms meerdere keren per uur eventjes gebeurd.
Ik spreek dus over 's nachts wanneer de verwarming niet aan staat en niemand warm tapwater gebruikt (overdag weet ik nog niet of hij vaker eventjes aanslaat)
 

Tuttivini

  • #3
Update:

Het is nu 0:42 uur en eigenlijk hoor ik op bed te liggen.
Ik hoorde de CV echter vele keren eventjes aan slaan en dan weer snel uit (misschien wel om de 10 minuten).

Ik ben eruit gegaan en voelde dat de verwarmingen in huis nog steeds warmte af gaven.
De leidingen zijn warm.
Kortop er loopt nog warm water door terwijl ik de kamerthermostaat hélemaal naar beneden heb gedraaid (stond op 16 graden).

Hier klopt dus iets niet en dit zal vast verklaren waarom ik de ketel steeds even aan/uit hoor slaan.

Is dit nu de driewegklep?
Aan de achterkant van deze klep voel/zie ik een wit hendeltje die ik weldegelijk zie switchen van links-midden-rechts als er ik bijv. de warmwaterkraan open zet.

Wat te doen?

Ik heb de stekker voor deze nacht maar uit de CV gehaald.
Beetje verspilling als de hele nacht warm water door de CV gaat...

:cry:
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Haal de stekker uit het stop contact.

Op de motor van de klep zit (daar waar hij op de klep vast zit) ook een klein palletje.
Druk dat in.
Draai de motor een kwart slag
Haal de motor er van af.
Je ziet nu een veer met een palletje.
Druk met de achter zijde of de zijkant van de motor dit veertje met palletje in
Moet redelijk soepel verlopen.
enige kracht is wel gewenst.
Daarna moet het weer helemaal er uit komen
Ter controle. trek er eens aan.
Komt hij dan nog een stukje verder naar buiten is het binnenwerk defect.
 

Tuttivini

  • #5
Dankjewel voor je snelle en duidelijke antwoord.
Ik heb direct de Honeywell VC8010 plastic grijze motor eraf gehaald en zag toen de veer met het palletje.
Ik kreeg de met geen mogelijkheid met de hand ingedruk en/of uitgetrokken.
Ik heb er toen voorzichtig een rechte tik op gegeven met een hamer.
Het palletje ging toen in en ging langzaam weer uit.
Na dit nog een paar keer gedaan te hebben en wat wd40 op het palletje gespoten te hebben ging hij steeds soepeler in en uit.
Ik kan hem nu niet met mijn wijsvinger indrukken, dat kost teveel kracht, maar wél met mijn handpalm. Er staat dan wel eventjes een rood putje in mijn handpalm, want het kost toch wel wat kracht.
Met bijv. de zijkant van de motor even het palletje induwen gaat ook 'redelijk soepel', maar kost weldegelijk kracht (als je dit 50x achter elkaar moet doen heb je een fitness-oefening achter de rug).

Zou het kunnen dat het palletje/de 3wegklep nu weer vrijgemaakt is?

Heeft deze klep de héle zomerperiode/periode dat ik dus geen cv heb gebruikt, altijd in één en dezelfde stand gestaan, dus heeft de klep misschien wel zo'n 5 maanden stil gestaan. Of zie ik dit verkeerd?

Ik ga het geheel nu weer afvullen (ik had voor de zekerheid al het cv water eruit gehaald en ontlucht, dit bleek uiteraard niet nodig want als je enkel de vc8010 motor los haalt dan komt er nog geen water uit).

Kijken of hij weer compleet switched tussen ww en cv.
 

Tuttivini

  • #6
Update:

De motor teruggeplaatst en CV opnieuw afgevuld en ontlucht.
Geheel naar zo'n 1.8 bar stabiel gebracht (Heb een maissonettewoning met 2 verdieping waarvan de CV op de laagste van de twee etages staat).

Als de verwarming NIET aan staat en er dus geen warm water door de CV leiding hoeft te stromen staat de witte hendel op de motor naar boven gericht (dus richting bovenkant/stickerzijde).
Als de kamerthermostaat aan slaat dan gaat de witte hendel op de motor van de VC8010 geheel naar de andere zijde, dus richting leidingen.
Als de kamerthermostaat dan weer uit slaat, dan gaat de witte hendel op de motor weer naar de andere zijde.

Klopt dit dus weer??
Hij staat dus standaard op de warmwaterstand en switched enkel naar de CV leidingen wanneer hier warm water door moet gaan stromen?

De brander slaat ook weer gelijkgaand met bovengenoemde aan/uit wanneer benodigd.

CV leidingen zijn weer koud wanneer er de kamerthermostaat langere tijd uit staat, dus ook weer normaal.

Ik denk dus dat ik de driewegklep heb weten te redden, maar of het blijvend is zal ik in de gaten moeten houden.


Heb ik sowieso nog de onbeantwoorde vragen die bij me opkwamen.
Hopelijk kunnen jullie deze ook voor mij beantwoorden:

1) Op hoeveel graden hoor ik de draaiknop op de ketel eigenlijk te zetten? Deze kan ingesteld worden van 40 tot 90 graden celcius?

2) Klopt het dat er in de Intergas H22VRTW een soort van boilertje zit die ervoor zorgt dat je altijd snel warm tapwater hebt?
Zo ja, betekend dit dus dat dit boilertje altijd op temp gehouden moet worden en dat dit eigenlijk extra energie kost. Dus voordeel sneller warm water, nadeel dat ketel vaak bij moet warmen?

3) Hoe vaak mag deze ketel eigenlijk 'aan' slaan in 'rust'?
Ik heb nml. het idee dat ik hem behoorlijk vaak eventjes aan hoor slaan als ik op bed lig. Hij gaat dan ook vlot weer uit.
Ik spreek dus over 's nachts wanneer de verwarming niet aan staat en niemand warm tapwater gebruikt.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #7
Je binnenwerk 3-wegklep is op sterven na dood...of hoe je het noemen
wilt, wd40 helpt niet omdat de vervuiling inwendig in de klep zit, de enige
en juiste manier is het binnenwerk vervangen.
Nu mag hij het dan wel weer even doen....maar dat duurt niet lang meer,
normaal gesproken mag de cv-ketel op warmwater ongeveer om de 2 á 3
uur aanslaan (bij deze inetergas dan)...dus om de 10 min is "iets" te vaak,
regelknop zou ik ergens rond de 75 á 80 graden zetten :wink:
 

Tuttivini

  • #8
Dankjewel,

Ik heb de ketel/cv vandaag goed in de gaten gehouden en ik hoor de ketel amper nog aan slaan om bij te verwarmen.
Niet meer op de 10minuten dus maar véél en véél langer (uren).

Veelvuldig warm water tappen, kamerthermostaat hoog zetten, kamerthermostaat laag zetten, leidingen/radiatoren af laten koelen, etc getest en alles werkt nu telkens weer naar behoren.

Ketelthermostaat ook op jouw aanraden zo rond de 75 graden gezet.

Het lijkt erop dat alles dus weer werkt, maar jij geeft te kennen dat de klep intern wel vervuild zal zijn. Ik snap dat wd40 aan de buitenzijde dan niet helpt uiteraard.

Moch de klep dus weer dienst weigeren, dan zal ik deze moeten vervangen. Ik denk dat ik dit werk zelf wel kan doen.
Waar kan ik genoemde klep en een bijbehorende speciale 'tang' om de oude eruit en de nieuwe erin te draaien kopen en wat kost deze klep?

Overigens is mijn 2e vraag nog niet beantwoord, weet iemand hier ook het antwoord op? ->

2) Klopt het dat er in de Intergas H22VRTW een soort van boilertje zit die ervoor zorgt dat je altijd snel warm tapwater hebt?
Zo ja, betekend dit dus dat dit boilertje altijd op temp gehouden moet worden en dat dit eigenlijk extra energie kost. Dus voordeel sneller warm water, nadeel dat ketel vaak bij moet warmen?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Antwoord op vraag 2:

Ja dat klopt.
soms zijn er mensen die in de koud water thermostaat een schakelaar zetten dan slaat hij niet meer aan
 

Tuttivini

  • #10
Obelix2:
Dus dan zou ik een schakelaar kunnen maken tussen pin 4&5?
Zou dit echt 'veel' energie schelen als je deze bijvoorbeeld uit zet als je zeg hooguit enkele dagen niet thuis komt/geen warm tapwater hoeft te gebruiken?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #11
Enkele dagen is niet echt loonend, en ga er dan toch bewust mee om ivm
legionella, dus daarna 3 min spoelen per kraan....dus dan ben je je
besparing al weer kwijt :wink:
 