Ketel Intergas H22VRTW werkt niet goed

Hugo1000

  • #1
Ik heb een Ketel Intergas H22VRTW die het water begint te verwarmen, maar na een tijdje zwakt het af. Wanneer ik de kraan in de douche dicht draai en daarna weer open, begint de ketel weer tijdelijk te verwarmen. De temperatuur blijft steken op ongeveer 40 graden. Heb hier en daar er wat over gelezen en de term "driewegklep" van Honeywell kom ik regelmatig tegen. (Op het kapje staat bij mij: Honeywell F6-9906)

- Wie weet wat te doen?!?
- Wat zijn de kosten voor een dergelijke reparatie ongeveer?

Alvast bedankt voor de info
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Kosten voor reparaties worden niet via het forum verstrekt.
Indien je een reparatie wilt laten doen, wend je je het beste tot een installateur in de omgeving, en vraagt wat hij denkt dat het gaat kosten.

Wanneer je de reparatie zelf ter hand wilt nemen, kan, indien bekend, een onderdeelprijs genoemd worden.
 

Pimboom

  • #3
3-wegklep controleren op het goed sluiten en anders de boilerthermostaat losnemen en kijken of de ketel daar goed op reageert.
 