Groepenkast met "fysiek gescheiden" groepen?

Beun de haas

  • #1
Bestaan er groepenkasten waarbij de groepen fysiek gescheiden van elkaar geplaatst kunnen worden?

Er worden een flink aantal groepen (~10) doorgevoerd naar een schuur. De groepen zijn gezekerd in het woonhuis. In de schuur wil ik de groepen op 1 plek binnen laten komen en vandaar doorvoeren naar de rest vd schuur. Ik zou hiervoor 10 werkschakelaars kunnen plaatsen of hoofdschakelaars in een minikastje, Dit neemt allemaal veel ruimte in. Dus vroeg ik me af of er kasten bestaan waarbij de groepen gescheiden van elkaar geplaatst kunnen worden, als het ware meerdere kastjes in 1 kast. Geen idee of het op die manier zou mogen trouwens?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je kan een groepenkastje plaatsen en daarin ipv automaten schakelaars met dezelfde bouwvorm als een automaat.

Even goed op de deksel aangeven dat er meerder vreemde spanningen in zitten en het is gewoon toegestaan.
 

Beun de haas

  • #3
Op die manier is het toegestaan meerdere groepen in 1 kast uit te laten komen en door te verdelen?

Dat zou fantastisch nieuws zijn, kan ik alles veel netter wegwerken.

Ik zou allemaal (hoofd)schakelaars kunnen plaatsen en/of deze erin:

Indicatie led rood 230VAC (vekto.nl)

Dan zou ik in de schuur in 1 oogopslag zien als er een groep eruit ligt
 
Laatst bewerkt:

Beun de haas

  • #4
De oplossing van headhunter wil ik gaan toepassen. Dus meerdere eindgroepen uit de groepenkast in huis in een 2e kast in de schuur uit laten komen met hierin elk een eigen din-schakelaar. Vandaaruit alles in de schuur aansluiten.

Zo heb ik toch op 1 plek overzicht van alle 12 groepen en blijft het relatief compact en overzichtelijk.

Ik lees echter veel tegenstrijdige berichten of dit mag. Is ergens officiële tekst te vinden uit de betreffende NEN norm?

Wil graag alles bestellen en moet er niet aan denken dat het achteraf toch niet volgens de norm is.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Zo'n kast valt niet onder de Nen1010
Deze valt onder schakelkasten.

Net als het inwendige van een verdeelinrichting, die valt ook niet onder Nen1010.
 

Beun de haas

  • #6
Ok dank je, dat wist ik niet.

Als de verzekering eist dat het nieuwe gebouw een NEN3140 keuring moet ondergaan. Komt deze er dan doorheen op deze manier?
 

Beun de haas

  • #7
Inmiddels degene die de NEN 3140 keuring gaat doen gesproken. Mag een 3x25A automaat (gewoon b kar) achter de 3x25A smeltzekeringen plaatsen en in de schuur 10x 16A alamats. Andere karakteristieken en/of mA zijn niet nodig in dit geval begrijp ik.

De schuur ligt op afstand van 55 meter, neem aan dat 5x6mm2 voldoende is? De kabel wordt in een pvc pijp gelegd, dus gewoon YMvK is dan prima hopelijk?

Zijn onderbouwing was dat dit overzichtelijker is, wat een vereiste is voor de NEN inspectie (via 1 hoofdschakelaar kan gehele gebouw zonder stroom gezet worden). Dit is belangrijker dan selectiviteit schijnbaar. Nu heb ik voor niks veel kabel besteld, maar goed dat gaat wel op met andere projecten haha
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #8
Voor zover ik weet moet een volgende zekering altijd 1,6 stap lager zijn dan de zekering ervoor
dus is je hoofdzekering 25A dan mag de volgende maximaal 25:1,6= 15,6A zijn ofwel 16A is niet toegestaan en je moet naar 10A.
Maar dan nog 10 alamats van 16A op één 25A zekering?
Die 10 kunnen dus samen 160A gaan trekken en dat ga je redden met een 25A?
Ik weet niet wat je achter deze alamats aan wilt sluiten maar waarschijnlijk kun je dan bij de hoofdzekering blijven staan om hem telkens weer in te schakelen.
Natuurlijk zit er nog een gelijktijdigheidsfactor in (vandaar ook de vraag wat je aan wilt gaan sluiten omdat dit afzonderlijk aan/uit gezet moet worden)
Vaak wordt zoiets gebruikt op een camping oid. met dan eindzekeringen van 6A om te voorkomen dat telkens de gehele camping zonder stroom zit omdat er 2 gelijktijdig koffie gingen zetten.
 