Groepenkast met tape afgeplakt. Onveilig?

Eef67

  • #1
Ik heb een perilex aansluiting laten maken. Nu is de extra groepen kast onder open en afgeplakt met gewone tape. Lijkt mij prutswerk. Er mist ook een schroef, die kon ie niet vinden.
Daarnaast werd er gezegd dat ik gerust een verleng kabel kon gebruiken in de keuken naar het inductie oven apparaat aan de andere kant in de keuken. Dat lijkt me ook niet raadzaam. Graag hoor ik of het onveilig is met tape een groepenkast afplakken dan ga ik er achter aan.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Wij beoordelen geen werk uitgevoerd door derden.

Maar wat vindt je zelf?
 

ledlampje

  • #3
Beste eef6,
Als er een zegel is verbroken, of in dit geval zelfs een deksel mist, kun je twee dingen doen:
1. Je belt je stroomleverancier met dit probleem, aangezien je een boete kunt krijgen zonder zegel.
2. Koop voor je eigen veiligheid een passend deksel
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Eef67

  • #4
Headhunter. Ik vind het uitermate slordig maar prutswerk gaat vaak lang goed anders zouden corporatiewoningen vaak afbranden. Ik ga er wel achteraan en zeg dat het onveilig is. Wat onderbouwing zou fijn zijn dat helpt meestal.
 

Eef67

  • #5
Ledlampje er is een tweede kastje naast de andere groepenkast gemaakt. Die is dus open. Moet deze ook verzegeld zijn?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
De fabrikant van die kast heeft de kast niet ontworpen om deze dicht te maken met tape die heeft daar een heel arsenaal aan onderdelen voor om dat af te sluiten.

Wat dat met coöperatie woningen te maken heeft weet ik niet, deze installaties worden doorgaans door bedrijven onderhouden en is de coöperatie verantwoordelijk voor de installatie, het meeste geknutsel kwam ik altijd bij particulieren tegen niet bij de cooperaties.
 

HenkL14

  • #7
Heb je er een foto van?

Ik ben weleens benieuwd wat andere elektrabedrijven achterlaten :wink:
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Zolang het hier niet over een klusvraag gaat is dat niet van belang.
 

Eef67

  • #9
Henk

Onder zie je tape.

20240209_212554.jpg 20240209_212608.jpg 20240209_212619.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Daar hoort een invoerplaat in met wartels, kabels mogen zo niet ingevoerd worden.
Verder ontbreekt de hoofdschakelaar en vraag ik mij af of er geen aardlekschakelaar extra bij had gemoeten, eigenlijk had alles vervangen moeten worden.

Maar het is geen coöperatiewoninh dus het kan best zo.
 

HenkL14

  • #11
Ah creatief met tape. Hoort niet zo inderdaad.

@The headhunter

De hoofdschakelaar zit er wel ik volgens mij, die dubbele in het midden, met de rode driehoekjes er in.
En er zitten ook twee aardlekschakelaars in.

Het is zo niet te zien of ook de nieuwe groepen achter aardlek zitten, maar het had gekker gekund. Maar netter ook zeker wel.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #12
Hier gaan een slotje op. Je weet nu wel genoeg om degene die dit gemaakt heeft aan te spreken.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu