Beste leden,

ik heb van de week zonnepanelen op mijn dak gelegd. Dat is allemaal zelf te doen. Nu staat de aanpassing aan de meterkast op de planning.
hierbij is alleen maar de vraag wat voor materiaal ik allemaal nodig heb.
Ik wil zelf de spullen aanschaffen om de kosten zoveel mogelijk te drukken.
IK GA ABOSLUUT DE GROEPENKAST ZELF NIET AANRAKEN EN OOK NIKS INSTALLEREN !!!
Het is een 1 fase meterkast en het moet een 3 fase meterkast worden, dit gaat idd Eneco zelf aanpassen.
Welke kabel moet er getrokken worden vanaf de omvormer naar de groepenkast?
Ik heb 15 zonnepanelen van 375 wp en een omvormer van 6kw.

29308089-176D-4007-80CA-0B0CBF9A72C2.jpeg 0F7C5094-0242-4C9E-A864-A5EB09DD8C47.jpeg 9C172ABA-1046-4986-8536-E7DF7216CD1E.jpeg FC187C4E-8DD6-4EC0-83BA-529956373919.jpeg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Eneco? Of de netbeheerder?

De netbeheerder vervangt alleen de meter. Het is handig als deze meteen de hoofdschakelaar kan vervangen door een 3-fasen uitvoering.

De rest kan de installateur doen. Zo te zien heb je ook een uitbreidingskast nodig (rechterzijde?). Laat voor die paar tientjes extra de installateur de materialen regelen. Dan weet je zeker dat je de goede onderdelen hebt.

Haal wel het plankje alvast weg. Zoek een andere plek voor je router etc.
 
  • Like
Waarderingen: Jucca

Jucca

  • #3
Eneco is de netbeheerder idd
De netbeheerder vervangt alleen de meter
Als de hoofdschakelaar is angepast heb ik begrepen.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4
Zou het geen Enexis zijn? Eneco is leverancier van gas en stroom.
 
  • Like
Waarderingen: Jucca

Jucca

  • #5
Idd
 

TheLegend

  • #6
Bij een standaard installatie van pakweg 3,5 kW per groep is 2,5 mm2 gebruikelijk.
In jouw situatie is dat 5,6 kW van PV naar groepenkast (wat is de afstand?).
De vraag is of je een 1 fase of 3 fasen omvormer hebt.
(Een PV groter dan 5kW over 1 fase mag 'wettelijk' niet!)
Uitgaande van een afstand van 10 mtr van PV omvormer naar groepenkast.
Bij 1 fase (max 5 kW) 3x 4 mm2 (of P + N +aardscherm)
En bij een 3-fasen omvormer 5x 2,5 mm2 (of 4x 2,5 mm2 met aardscherm indien in de grond geplaatst)
Bedenk dat bij grotere afstanden er meer verlies is en er dikkere kabels gebruikt moeten worden.

Bekijk evt ook de kabel calculator
 
  • Like
Waarderingen: Jucca

Jucca

  • #7
Thxs voor je reaktie
Het is van zolder naar eerste verdieping.
Zeg maar max 10 meter.

Het is een 3 fase omvormer

92E28E32-AA9F-4D45-9143-54325A499D27.jpeg
 