Gipsplafonds!! Damage done???

Status
Niet open voor verdere reacties.
:?: Ik vertel net trots aan mijn collega's dat ik gipsplafonds heb gezet in mijn nieuwe huis. Nu ontstaat de discussie of je houten rachels op 30 of op 60 cm moet zetten. Ik heb me aan de breedte van de platen gehouden (60cm) dus en om de 15 cm geschroefd.

Heb ik nu een probleem wanneer de plafonds gestucd worden? En zo ja, hoe kan ik dit verhelpen?
 
Rachels moeten om de 30 cm om te voorkomen dat platen gaan doorzakken. Ook als je het plafond gaat stucen, dan heb je kans dat je scheuren gaat zien. Je kunt dit verhelpen door alles er weer af te halen en rachels te plaatsen.
 
Bij een plafond rachel je doorgaans dwars op de balklaag waardoor het grootste niet-ondersteunde gebied meteen gedefinieerd is op 55x60cm. (er vanuit gaande dat je tussen de rachels die dwars op de balk zitten ook de stukken parallel met de balk voorziet van een racheltje)

rachelen op 60cm is heel normaal en is zelfs de geadviseerde rachelafstand vanuit de fabrikant.

Belangrijk is dat je elke naad hebt ondersteund dus alle kops- en langsnaden.
Als je stucplaten hebt gebruikt van 40cm breedte dan is dat dus niet het geval in jouw situatie en dan is het verstandig om dit alsnog te doen.

Anders gewoon laten zitten, voorstrijken, naden afplakken met gaas en afwerken.
 
Geen discussie hoor gewoon correcte informatie vanuit jarenlange kluservaring...
De link die jij geeft gaat over een plafondsysteem met metalen profielen en platen van 12,5 mm dik met een afmeting van 240x60cm. Alles op elkaar afgestemd dus.
De vraag gaat over een plafond met houten rachels.

Overigens is een verschil in expertise geen discussie maar het doel van een forum
 
De hartafstand van rachels / profielen voor een plafond is maximaal 40 cm.
Hartafstand voor wanden is 60 cm.
Dit is dan weer info van iemand die dit werk dus al jaren doet en die deze maten van fabriek uit heeft.
Het maakt voor plafond niet uit of je dan rachels gebruikt of metalen profielen.Als de hartafstand te groot is,zal je problemen krijgen met het plafond,zeker als het ook nog eens gestucd gaat worden.

Roman,als je er een tweede laag gips tegenaan schroeft,zal je zeker de hartafstand moeten verkleinen naar 30 cm.
 
Nogmaals:
Als het plafond hangt op een kader van 60x60 kan het gewoon zo blijven hangen, ook met 10mm stuc er tegen.
Als het platen van 40 breed zijn dan is het een probleem

als het hangt op rachels om de 60 zou ik het gewoon laten hangen maar heel sterk is het inderdaad niet als er roodband of groenband tegenaan moet.
 
Nogmaals:
Bij kaders van 60x60 heb je kans dat je over 10 jaar doorgezakte vierkanten ziet (zeker als er ook nog isolatie op "ligt", zoals sommigen doen). De fabrikant adviseert niet voor niets om op 40 cm te rachelen.
 
Ik doe dit werk nu bijna 18 jaar,en ben het nog nooit tegengekomen dat een plafond uitgeracheld was om de 60 cm.Zelfs niet in een kader.
Direct rachelen op je balken is zowieso niet verstandig,daar er geen rechte balken bestaan en je dan ook nooit de platen netjes vlak zult krijgen.
In al die jaren is geadviseerd om de maximale maat 40 cm te houden.
Maar het kan zijn dat diverse fabrikanten de monteurs al die jaren verkeerd hebben voorgelicht.
Natuurlijk kan een klusser om de 60 cm gaan rachelen,de platen zullen niet snel naar beneden komen.Maar met 10 schroeven per plaat ook niet.
Of het verstandig is zullen we het niet hebben.Een professional zal het ook nooit doen.
 