Geluid uit radiator

12mark12

  • #1
Beste klussers,

Vorig jaar is er een radiator bijgeplaatst op een kamer die is opgesplitst. Dit is allemaal bovengronds verlegt met slechts een meter of 2 buis met een t-stuk geplaatst op een bestaande radiator. Daar lijkt niets mis.

Soms geeft de radiator een zoemtoon (net alsof de buren met een steenboor in de muur boren) Dit duurt een minuutje, of je draait de thermostaatknop iets open of dicht en dan stopt het. Als je de knop aanraakt trilt deze. Iemand een idee wat dit kan zijn en wat een oplossing kan zijn?
 

Chathanky

  • #2
Weer een? :lol:
Zoek even op de oudere vragen hier. :wink:
 

12mark12

  • #3
Heb ik gedaan, en het 4 pagina's doorgenomen van iemand die soortgelijk iets heeft, alleen heeft die een nieuwe ketel geplaatst en dat is hier niet aan de orde :D

Er is hier alleen een leiding bijgeplaatst en een radiator, overigens trillen de leidingen hier niet door het hele huis, alleen de nieuwe radiator
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #4
Even een hint, zoek op aanvoer en retour verkeerd om aangesloten! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 

12mark12

  • #5
Heb ik ook gelezen en nagekeken. dit is niet het geval.
Ook een bypass, zoals ik gelezen heb, lijkt hier niet aan de orde.

Voor de duidelijkheid: het is aangelegd door een loodgieter (bedrijf, geen beunhaas) en staat al een jaartje. Het geluid is pas een maand of 2 te horen en komt sporadisch voor. een enkele keer per week.

Zou de knop kapot kunnen zijn of misschien een braam in de leiding?
 

Chathanky

  • #6
Kun je een foto plaatsen van de "beruchte" thermostaatknop?
Kans is dat die verkeerd kan zitten mocht het om bepaalde types gaan.
 

12mark12

  • #7
Dat ga ik z.s.m. proberen, gaat vandaag alleen niet meer lukken




Dit is de knop die gebruikt is
 

Chathanky

  • #8
Het is een Sar thermostaatventiel begrijp ik.
Deze kun je op 1 manier fatsoenlijk monteren dus ik neem aan dat dat wel goed zit. Een foto is overgens nooit weg hoor.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #9
Was het probleem er voor die tijd ook al, of is dit de nieuwe kraan?`
 

12mark12

  • #10
Het probleem is 4,5 jaar niet aan de orde geweest, een paar maandjes geleden voor het eerst aan de orde geweest met de betreffende kraan, die vorig jaar deze tijd is gemonteerd.

Zou vervangen een optie zijn?
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #11
Blijf bij mijn bewering dat aanvoer en retour verkeerd om zitten.
Hoeft zelfs niet eens bij deze radiator verkeerd te zitten.
 

12mark12

  • #12
Dat kan uiteraard wel kloppen, maar als ik daar jaren geen last van heb en nu sind enkele maanden wel hoe kan dat?

Ook hoor ik het niet vaak, soms 3x op een dag dan een dag of 3 niks en dan in weer 1 of 2 keer. Zou in een geval van verkeerdom aangesloten zijn niet regelmatig iets te horen moeten zijn. In ieder geval wanneer de ketel gaat pompen of heb ik dat verkeerd?

als ik jullie verhalen aanhoor gok ik op een defecte knop. is dat ook mogelijk?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #13
Nee, dat is niet mogelijk.
Een defecte knop kan dit geluid niet veroorzaken, een defecte kraan wel.
(het binnenwerk dus)
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #14
Het ratelen gaat beginnen op het moment dat de knop de kraan gaat bedienen c.q. dichtdoen.
De binnenwerken van een thermostaatkraan zijn veerbelast.
Als je de knop helemaal openzet zul je er ook bijna geen last van hebben, daarentegen als je de knop op bijvoorbeeld 3 zet en de knop wil de kraan gaan afsluiten dan drukt hij tegen die veerbelasting aan.
Als de kraan dan vanaf de verkeerde (lees retourkant) wordt gevoed dan gaat het binnenwerk ratelen.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #15
Klopt, maar wat wil je vertellen met dit verhaal?
Uiteindelijk zit het probleem in de kraan, aanvoer/retour en niet in de knop.
(m.a.w. de vraagsteller hoeft de knop niet te vervangen)
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #16
Nee, de knop is niet de oorzaak dat is zeker.
 

12mark12

  • #17
Ik begrijp hieruit dat de kraan het probleem kan veroorzaken en dat deze vervangen wellicht de oplossing is?

Dit is naar mijn mening met een paar tientjes opgelost?
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #18
Is lezen nou echt zo moeilijk? :( :(
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #19
Probeer toch eens een foto van de kraan in gemonteerde toestand de plaatsen, en ga na welke buis wordt het eerst warm wordt als de CV hoger wordt gezet.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #20
Het is eigenlijk toch heel gemakkeleijk te controleren, of de kraan op de goede (aanvoer) plek zit.
Draai de kraan helemaal open, en zet de verwarming aan.
De leiding die dan als eerste warm wordt, is de aanvoer leiding.

En als de kraan dan wel op de aanvoer zit, kijk dan ook even of de kraan goed gemonteerd zit.
Vaak staat er een pijltje op, wat de doorstroom richting aan geeft.

Oeps het eerste deel van mijn bericht was ook al geschreven door iemand anders zie ik net.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.