Hoi hoi,

hij staat op de nominatie om vervangen te worden, en dan juist nu uiteraard als het koud is en ik een baby van 12 maanden heb sterft de cv ketel :(

geeft wel probleemloos warm water maar op de thermostaat geeft hij geen sjoegge.
heb al geprobeerd de termostaat te overbruggen op de kroonsteen, ook dat leverde niks op helaas.

als elektricien kan ik wel zoeken maar ik heb zeker aandachtspunten en stappenplannen nodig heren !

overigens hoor ik af en toe het gasslot wel schakelelen maar brandt hij maar even of niet op.

eenieder alvast erg bedankt voor de hulp.

gerard.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Cv staat mogelijk in ww bedrijf, controleer of alle ww kranen dicht zijn of sluit tijdelijk de hoofdkraan, start de cv dan wel dan heb je een lek of druppende kraan.
 

Gerard_nl

  • #3
Geprobeerd met hoofdkraan dicht, no go :(
 

Klorissa

  • #4
Als je geen lekkende kraan hebt zit het probleem waarschijnlijk in de 50gr thermostaat deze zit in een dompelbuis en ook deze kan lek zijn of eventueel de driewegklep blijft hangen
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
Haal de verbinding tussen 4 en 5 eens los.( heb u geen ww meer)

Waarschijnlijk is uw kw thermostaat defect,waardoor die op ww blijf staan.
 

Gerard_nl

  • #6
Dank jullie !!

graag tips over waar ik de 3weg klep vind en de 50 gr thermo
 

Klorissa

  • #7
Als je het stekertje van de 50 gr thermostaat lostrekt heb je een grote kans dat hij weer overschakelt naar cv je hebt dan geen warm water maar dat is een probleem voor later
 

Klorissa

  • #8
De kw thermostaat zit achter de ketel in het boilertje gewoon de capilair naar voren volgen
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #9
Het makkelijker om ff de 4 en 5 los te halen -verbreken.

Die zit naast de thermostaat kabel aansluiting.
 

Gerard_nl

  • #10
Over 4 en 5 hangt geen brugje ?

toch loshalen en welke ?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #11
Heeft u soms een cv en ww schakelaar achter u kamer thermostaat zitten?
 

Gerard_nl

  • #12
Hoe controleer ik dat ?

de thermostaat is zon honywell rondo, die ook geen beeld geeft
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #13
Klopt dat die geen beeld geeft,hij blijft op ww staan,waardoor er geen spanning loopt naar de thermostaat.


Dus u heeft geen spaar schakelaar op u ketel zitten.

Zoek dan de kw thermostaat op,die zit in uw kw leiding die naar op uw tap boiler zit.

Haal daar een stekkertje van los(onderbreek hem).

U weet zeker dat er ww kraan open staat.

Anders de inlaatcombinatie (kw kraan die naar de boiler loopt) dicht draaien.
 

Gerard_nl

  • #14
Utreg schreef:
U weet zeker dat er ww kraan open staat.

Anders de inlaatcombinatie (kw kraan die naar de boiler loopt) dicht draaien.
ik neem aan dat je bedoeld dat ik zeker weet dat er GEEN ww kraan openstaat of heb ik dat mis ?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #15
Ja idd voel aan de ww leiding of die niet warm is -doorloopt.
 

Gerard_nl

  • #16
Hoe bedoel je doorloopt ?

(bedankt voor je engelengeduld..................)
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #17
Hebt u de tip van Klorissa al geprobeerd ?
Lijkt me de snelste zoekactie.
 

Gerard_nl

  • #18
Morgen ga ik dat doen.

voor nu onder de dikke dekens ;)
 

Gerard_nl

  • #19
Alle termokoppels een geprobeerd, no go.
 

Klorissa

  • #20
Oke, even opnieuw je hebt warm water en je hoort de ketel wel steeds even aanslaan maar geen cv.
de themometer op de ketel geeft dan waarschijnlijk een temp aan van ongeveer 60 gr.
wat voor een drieweglep heeft dit toestel?
als je de kw thermostaat los maakt wat gebeurd er dan is
de ww leiding is koud?
 