Gasleiding onder de vloer / Wicu knellen

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #1
Ik lees net in Diameter gasleiding, dat een gasleiding onder de vloer in bijna alle gevallen niet is toegestaan. Nu was ik juist binnenkort van plan om dat bij iemand te gaan doen.

Er moet een gashaard in een bestaande open haard komen. Onder de woonkamer kan ik niet komen, alleen onder de gang. Mag ik daar nu een gasleiding aanleggen en zo nee, wat heb ik dan nog voor opties?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De gasbuis mag wel onder de vloer als je gebruik maakt van een mantelbuis welke aan beide zijden boven de vloer eindigt.

Pak bijv. WiCu buis daar zit de mantelbuis al omheen laat de mantel aan beide zijden boven de vloer en klaar ben je.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #3
Okee, ik schrok al! Dat is precies wat ik van plan was :shock:
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Helaas is wicubuis niet alleen toegestaan omdat de ruimte tussen de buis en de mantel niet gegarandeerd open is en bij het monteren van de beugels is dat al gauw het geval.

Je kan wel een wicubuis in een aparte mantelslang monteren, omdat die koperen buis vaak wat flexibeler is te gebruiken.

Voorbeeld een buis uit één stuk maat 32 mm rond en daarin een buis van 15 mm rond.

Thyleenslang ruim om een 15 mm buis b.v is ook een mogelijkheid.
De mantel moet geheel gesloten zijn (gasdicht), er mag onder geen enkele omstandigheid gas naar onder de vloer kunnen lekken.

En als er wel lekkage in de gasleiding komt dan moet het gas naar boven de vloer afgevoerd worden uit de mantelbuis zodat het ruikbaar is in de verblijfsruimte.
De doorvoer van de mantelbuis door de vloer moet dus ook goed gasdicht zijn uitgevoerd.

Het gaat erom dat je bij gaslekkage het ruikt en maatregelen kan nemen
en niet dat eerst het huis de lucht in gaat vanwege gas in de kruipruimte en dat dan bekend wordt dat het gaslekkage was.

Vr Vg
 

Ketelpak

  • #5
Goede avond ron321


Als je met wicu buis gaat werken en het gaat knellen boven de grond,
vergeet dan de specialen vulbussen niet.
Anders gaat de buis samenknijpen en heb je kans op lekkage.
succes :wink:
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
In Discussie: Wicu als gasleiding in beton is naar voren gekomen, dat je wicu niet mag knellen, daar is aldaar een hele discussie over ontstaan. Uit die discussie bleek(voor mij): de vakmensen vinden dat knellen niet mag, ook niet als het in open lucht is...

Nu zou het dus juist weer wél mogen?
Is wel een tikje verwarrend... Mag je nou wel of niet die steunbusjes gebruiken om een wiculeiding te knellen?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #7
Ketelpak schreef:
Als je met wicu buis gaat werken en het gaat knellen boven de grond,
vergeet dan de specialen vulbussen niet.
Anders gaat de buis samenknijpen en heb je kans op lekkage.
Bedankt voor de tip, ik heb ze pas gebruikt. Het viel me op dat je de binnenkant van de wicubuis goed moet vijlen wil je de vulbus erin krijgen.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #8
@Kees, aan het einde van die topic was volgens mij de conclusie dat het wel mocht. :?
 

Klaas34

  • #9
Klusidee Kees schreef:
In dit topic is naar voren gekomen, dat je wicu niet mag knellen, daar is aldaar een hele discussie over ontstaan. Uit die discussie bleek(voor mij): de vakmensen vinden dat knellen niet mag, ook niet als het in open lucht is...

Nu zou het dus juist weer wél mogen?
Is wel een tikje verwarrend... Mag je nou wel of niet die steunbusjes gebruiken om een wiculeiding te knellen?
Een knelfitting voor wicu gebruiken (ook met steunhuls) is niet toegestaan. Zie hiervoor de npr 1078.

Maar het klopt, hier bestaat nogal wat onduidelijkheid over. Veel installateurs, vooral de oude garde, denken dat het wel mag. En ja het klopt, in de oude bekende gavo was het namelijk wel toegestaan. Vandaar de verwarring mag het wel of mag het niet.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #10
Ron, dat was de conclusie van iemand die (mijn indruk) gas-deskundige is, althans zo kwam het op mij over.

Ik heb daarover bijv. van Herg of een andere deskundige geen bevestiging gehoord.

Dus is het voor mij nog steeds een twijfelpunt. Maar goed, dat is hier misschien iets te off-topic om daar dan weer een discussie over te beginnen. Zo was het ook niet bedoeld.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #11
Ik vind het op zich niet erg om die discussie nog een keer aan te zwengelen want ik wil toch graag weten hoe het zit en het is me nu duidelijk dat ik een ruimere mantelbuis moet leggen waar ik de wicubuis doorheen gaat trekken (dat maakt het misschien ook nog wel makkelijker).
Als we die discussie nog een keer aangaan moet de titel misschien wel iets aangepast worden.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #12
Je ziet, in de tijd dat ik mijn twijfels erover uitlegde, geeft Petervdploeg alweer aan dat het niet mag. Blijkbaar in tegenstelling tot de indicatie bij de VSH steunbusjes, dat ze geschikt zijn om gasleiding te knellen...

Ik denk dat als het inderdaad echt niet mag, er heel wat installaties zitten, waar dit wel toegepast is.

Dat kan haast niet anders bij zo'n (blijkbaar) moeilijk te interpreteren NEN.

Ik heb de titel van het onderwerp aangepast.
 

Ketelpak

  • #13
Ron321

Om de verwarring te verkomen lijkt het mij beter dat je het gaat solderen.
Ik ga het in ieder geval uitzoeken of je het mag het knellen of niet

gr
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #14
Ketelpak, ik ben voorlopig nog niet zover.
Ik was eigenlijk al van plan om het te solderen, maar onlangs samen met een collega zijn (wicu)gasleiding in de keuken wel gekneld!
Dus ik ben benieuwd, alvast bedankt :cool:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #15
De steunbusjes van koper zijn niet echt geweldig voor het plaatsen in een wicu buis, de messing uitvoering werkt veel gemakkelijker, deze druk je er zo in.
 

Hein Weijers

Vaste Beantwoorder
  • #16
Vanaf wanneer geldt die verplichting om mantelbuis te gebruiken onder de vloer? Mijn huis is gebouwd in 1979 en door een professioneel geschoolde klusser gefit. De gasleiding in de kruipruimte is gewoon koper en de koppelingen zijn hardgesoldeerd (gehardsoldeerd?) Moet ik me zorgen gaan maken?

Groeten, Hein
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #17
Hoi Hein,

Nee je hoeft je geen zorgen te maken, die voorschriften zijn van een latere datum. (eind jaren tachtig)
Ook het controleren van een installatie dient te gebeuren met de voorschriften die bij de tijd van installatie passen.

Alleen als je nu aan het veranderen gaat moet het wel aan de nieuwe voorschriften van nu voldoen.
Het is voor de veiligheid, en nieuwe voorschriften ontstaan meestal na ontdekte fouten in de installatie of in het slechtste geval na ongelukken.

Als je éénmaal de gasleiding hebt inspecteerd en het is in orde: houden zo en niets aan doen.
Die APK voor woningen waar de laatste tijd zoveel over is te doen zou die eventuele fouten aan het licht kunnen brengen.

Vr Gr
 

Frank54

  • #18
Uit nieuwsgierigheid, zou het kunnen met Mupro beugels . Deze zijn voorzien van een rubber voering, worden bij ons gebruikt voor de koelleidingen.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #19
Hoi Frank54,

Ja die mag je gebruiken, maar als je bedoelt dat je dan geen mantelbuis hoeft te gebruiken heb je het mis want dat moet dan ook nog steeds.

Lees anders nog een keer goed waarom die mantelbuis nodig is in vorige delen van dit topic!

Ter info nog het volgende, In de NEN 1087 laatste uitgave wordt gesproken over materiaal keuze;

1e De constructie en het materieel en eigenschappen van de toegepaste materialen moeten geschikt zijn voor:
- Werkdruk van het stookgas
- De locatie van het leidingwerk
- Elke potentieel corrosieve omgeving

Een voorzienig moet een trekbelasting van 1000 N kunnen weerstaan, en een slagbelasting van 30 J kunnen weerstaan.

Hieruit blijkt dat de constructie van het leidingwerk sterk genoeg moet zijn om deze mechanische belasting te kunnen weerstaan.

Vr Gr
 

H@ns

  • #20
Cvolieboy schreef:
...Een voorzienig moet een trekbelasting van 1000 N kunnen weerstaan, en een slagbelasting van 30 J kunnen weerstaan.

Hieruit blijkt dat de constructie van het leidingwerk sterk genoeg moet zijn om deze mechanische belasting te kunnen weerstaan.

Vr Gr
:shock:

Dan valt heel die wicu.... eigelijk al af want daar mep je zo een hamer doorheen.
 