Gasleiding onder de vloer / Wicu knellen

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #21
Hoi DHZ,

Nog een aanvulling op het knellen van de WICU buis zowel zacht als halfzacht.
Alle materialen die gebruikt worden om een gasaansluiting en leiding te maken dienen van een gaskeur (KIWA / GASTEC QA) te zijn voorzien.

De steunbussen die nodig zijn om een WICU buis te knellen, zijn voor zover ik heb kunnen vinden in geen enkele maat te koop met een dergelijk keurmerk.
Of er dus wel of niet expliciet iets in de NPR of ander voorschriften staat vermeld, doet dus even niet terzake.
Zonder goedgekeurde materialen kan WICU voor gas dus niet worden gekneld.
En een steunbus zonder KIWA keur dus ook niet voor water.

Als iemand dus een steunbus kan kopen met een KIWA of QA Gastec keurmerk, laat dat AUB dan even weten op dit forum, dat zou dan nog een nieuwe kijk op de WICU zaak kunnen geven.
Tot zover dus solderen met de goede materialen.

Vr Gr
 

Chathanky

  • #22
Zie deze link. Wat ik gelezen heb is dat halfhard koper leiding toegestaan.

Zie hier url helaas offline
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #23
Hoi ChatHanky,

Ik kende deze site ook maar op de steunhuls staat geen QA Gastec goedkeur.

Op alle hulzen die ik in middels heb gezien ontbreekt dat keurmerk vandaar, op de Wicu leiding en de de knelfitting staat wel een QA gastec goedkeur.

Daarom mijn vraag als iemand een steunhuls heeft gezien of weet van welk merk deze er zijn met een QA Gastec keurmerk dit op dit forum te melden.

Vr Gr
 

Chathanky

  • #24
Op de knelringen vind je ook geen keurmerk. :mrgreen:

Wat ik van het verleden weet is dat zachtkoper (zaanse constructie) voor de meter in huis werd gebracht en met een steunhuls en knelkoppeling werd bevestigd aan de hoofdafsluiter.

De gasmaatschappij past dit ook dagelijks toe.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #25
Bij de groothandel waar ik mijn spullen haal worden er messing steunhulzen geleverd bij de knelkoppelingen voor gas.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #26
Hoi mannen,

Ja ik snap wel dat het geleverd wordt, er zijn hulzen met een merkteken, maar niet voor gas.
Het gaat er nu om dat het duidelijk moet worden of die stuenhulzen bestaan .

Dat er op de knelring in de koppeling geen merkteken staat klop dat is een onderdeel van een gekeurde koppeling.

De steunhuls is een los onderdeel en behoort niet tot?

Dat was en is de vraag nog steeds, maar bedankt voor het meedenken, we komen er vast wel uit wat het moet zijn!

Vr Gr
 

H@ns

  • #27
Nederlandser kan het echt niet! hokjes, vakjes, regeltjes en procedures...
Als de koppeling gekeurd is en de leiding eveneens dan aanelkaar die hap en stoken!! Wat een geneuzel zeg!! :evil:
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #28
H@ns, je bent een man naar m'n hart :P
 

Chathanky

  • #29
:denk: :bedankt: :mrgreen:
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #30
Klink wel leuk hup in elkaar, het belangrijkste onderdeel in deze serie is dus niet goed gekeurd.
Laat dat nou net de kink in de leiding zijn, want zonder steunbus kan het niet en met een steunbus is het niet veilig.
Waarom zou daar nou net geen goed keurmerk op zitten?

Solderen is wel toegestaan, doe dat dan.

Als de adviezen op deze wijze doorgaan en kan en mag strak alles, is dat dan de bedoeling?

Vr Gr en sucses ermee
 

Hein Weijers

Vaste Beantwoorder
  • #31
Wel consequent blijven jongens! We hebben het hier wel over gasaansluitingen. Daar kun je niet voorzichtig genoeg mee zijn.

Groeten, Hein
 

H@ns

  • #32
Waar het mij om ging is dat er een eindeloos debat gevoerd wordt over -let wel- een onderdeel van een gekeurd geheel

Wicu knellen zonder steunhuls is onmogelijk, Wicu is gekeurd (en goed bevonden), de knelkoppeling is gekeurd en de combinatie is toegestaan.
Daarmee is de steunhuls dus ook impliciet gekeurd.

Een Steunhuls voor een PE gaskoppeling heeft toch ook geen apart keurmerk?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #33
Hoi Hans,

Daar gaat het nou precies over, de PE koppeling wordt compleet verkocht als één geheel.

Als je het zo stelt dan mag wicubuis niet gekneld worden, NPR richtlijn.

Het ging er mij om uit te vinden, of er een mogelijkheid zou bestaan, dat het wel zou mogen. (Gekeurde ontsnapping aan de richtlijn NPR)

Tot dus ver mag het niet en moet je het dus ook niet doen.

Wat mij betreft einde discusie. Maar laten we het wel veilig houden a.u.b.

Vr Gr
 

Ketelpak

  • #34
Hoi cvolieboy

Ik ben het met je eens als er geen keur op zit is het niet goed, ook als je het afperst en er is geen drukdaling.


Ik ben ook nog even wezen zoeken maar kan niks vinden.
Zelfs op andere site wordt er over gesproken, en de dhz worden naar dit forum verwezen dat het niet mag.

Maar we blijven zoeken tot we het keur op de huls vinden, tot dan maar solderen.

Vr gr eric
 