Gasleiding in afwerkvloer

PeterBoomhut

  • #1
Ik wil in mijn garage een gasleiding in de afwerkvloer leggen.
De gasmeter zit in de meterkast in de garage. en ik wil aan de andere zijde een gaswand kachel ophangen.
Ik wil gebruik maken van Wicu, nu lees ik dat het omhulsel heel moet blijven in de vloer.
Nu denk ik dat de radius te klein is om de wicu kort te buigen. dus ik denk solderen met messing knietjes. maar dan liggen die knietjes onbeschermd in de vloer..... en is de omhulsel niet boven de vloer uit gekomen. Heeft iemand een praktische oplossing?
 

Boreas

  • #2
Hier gaat niet om gasdichtheid maar bescherming van het koper van chemische invloeden van beton of zandcement. Dus solderen, goed schoon maken, controleren, stukje geribbelde mantelbuis met plakband vastmaken op bocht en instorten. Maar ik zou toch, al dan niet met een binnenveer een bocht maken! Zeker is zeker (en 100% veilig).
 

KlusRob

  • #3
Is er geen mogelijkheid om te zorgen dat je de radius kan vergroten?
Of moet je dan teveel weghakken van je vloer of wand?
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #4
Kan je net met kunststof werken?
is een stuk goedkoper per meter, en kan je heel erg kort buigen.

groeten b
 

KlusRob

  • #5
Heeft TS dan geen speciaal gereedschap nodig?
Koppelingen etc voor wicu kan hij gewoon in de bouwmarkt krijgen...
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #6
Nee rob, er is kunststof waar je geen gereedschap voor nodig hebt.
de koppelingen kosten meer als soldeer koppelingen, maar de meter is het een heel stuk goedkoper.

groeten b
 

PeterBoomhut

  • #7
Boudewijn , je bedoeld tyleen?. Ik wil hem eigenlijk in de afstrijk vloer leggen en had al ergens gelezen dat er 35mm boven iets moet liggen...

Hoe kort kan je Wicu eigenlijk buigen.
Ik denk dat ik wel een aardige bocht kan maken in de meterkast, maar ik denk waar de kachel komt te zitten dat het bochtje te kort wordt.
Ik kan redelijk goed solderen.

Klusrob, ook jij bedankt voor je reactie.[/img]
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #8
Ik bedoelde inderdaad tyleen.
maar wicu 15mm kan je buigen met een speciale buigtang 18mm deze zal ook vast ergens te huur zijn. de straal van de bocht zal ongeveer 7,5cm zijn.

groeten b
 

PeterBoomhut

  • #9
Fijn dat je zo snel reageert.

Ik denk dat 7,5 net binnen mijn doel komt, denk ook dat ik de leiding van de linkerzijde onder de kachel laat naderen, dan komt de bocht ook onder de kachel.

Nu nog de groothandel opzoeken die wicu heeft en gaskraan met knelkoppeling en T-stuk, of heeft solderen (met bijvoorbeeld soldeerringen) toch de voorkeur?
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #10
Wicu verkopen ze bijna overal.
maar wicu voor gas niet gaan knellen, ook niet met steunbussen.
wicu moet je dan ten alle tijden solderen.