Foutmelding F20 F21 bij een vaillant ketel

Thierry

  • #1
Wie kan me vertellen wat de foutmelding F20 en F21 inhoudt?

F21 is volgens mij een kapotte zekering.

Maar wat houdt die f20 in?

Mijn ketel geeft f20 aan en dan f21 en dan weer f20 enz.

Vrgr thierry
 

Thierry

  • #3
Dat tie je mag smaken :D
 

MarcoDezicht

  • #4
Storing F.20 betekent Uitschakeling door temperatuur begrenzer.

Kijk eens even bij d.51 en d.52

Advies toestel laten afkoelen cv instalatie vullen en ontluchten.
 

Thierry

  • #5
D.51 / d.52 ? waar en hoe ?

En waar kan ik die begrenzer vinden?

Het opnieuw vullen en ontluchten en aflaten koelen werkte overigens niet.
 

Thierry

  • #6
Het is me al weer gelukt, na dat ik de printplaten er uit gehaald had zag ik op de bovenste printplaat aan de onderkant het probleem

Waarschijnlijk hadden jullie dit nooit kunnen bedenken maar eigenlijk was de oorzaak zeer duidelijk:

Een dikke vieze spin

Er was een spin geëlektricuteerd onder de printplaat en zat vast gesmolten over een gedeelte van het plaatje waar door er waarschijnlijk valse connecties ontstonden op de printplaat.

Na deze schoon gemaakt te hebben, en tevens ook de andere printplaatjes doet tie het weer als een zonnetje.

Toch bedankt voor de reacties

groetjes thierry

p.s. dit blijft een fantastische site, ga zo door !!!
 