INTERGAS HRE geen foutmelding wel warmteverlies water

Erikieb

  • #1
Ik heb een INTERGAS HRE KOMBI KOMPACT 36/30 A

Wanneer ik heel weinig heet water uit een willekeurige kraan wil gebruiken dan krijg ik heet water.Draai ik de kraan van het bad vol open voor heet water dan koelt deze na een paar seconden snel af. Badkraan dus ook heet water wanneer deze bijna niet open staat.
Instellingen water temperatuur en druk kloppen.

Opmerking: Een maand geleden is een Intergas Honeywell 2-wegklep Kombi Kompakt ketel 230 V geplaatst omdat wij sinds een jaar beneden vloerverwarming gebruiken, echter hebben we het warm water probleem sinds een week.

Er is dus geen foutmelding op de CV
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Waarschijnlijk is de warmwaterhoeveelheid bij de ketel niet goed ingesteld/begrensd.
Elke ketel kan maar een bepaalde hoeveelheid warm water leveren bij een bepaalde temperatuur.

De installateur moet dus de maximale waterhoeveelheid op de
ketel instellen/begrenzen. Doe je dat niet dan kan de ketel de te grote hoeveelheid niet verwarmen.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #3
Of je he ergens een kraan met een defecte keerklep erin. Daardoor komt er koud water in de warm waterleiding.
 