Mijn Remeha Tzerra Ace heeft een foutmelding, A0034. Ik heb al wat gezocht, zou zijn: Buitensensor wordt verwacht maar is niet gedetecteerd.

Bij het uitschakelen van de ketel, verdwijnt de melding voor een half uur.

Voor zover bekend, heb ik geen buitensensor... Heeft iemand tips voor mij.?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Bij mij bleef die melding weg na het omdraaien van de netstekker.
 

Klaas1983

  • #3
misschien een domme vraag hoor, maar je bedoelt gewoon de stekker 180 graden draaien?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Ja.
 

Barrel

  • #5
Automatische detectie van de buitenvoeler werkt niet goed. Door ap91 op 4 te zetten ben je er af zie doc.