Foutmelding bij Radson Ketel

Sryckbos

  • #1
Radson Ketel
Model EHR E 300 B, NR 8311 NB 4425, Jaar 2000, Type B11BS
Code:
Foutmelding volgens LED
Groen   Rood
Aan     knippert  Maximaal thermostaat open
Uit     knippert  Kortsluiting in het 24 V Circuit
Dit gecombineerd met heel luide tikken/kloppen in de leidingen

2 vakmannen hebben er hun tanden op stukgebeten. Ik zoek geen vervanging voor een vakman maar wil weten of ik hen in een nieuwe richting kan wijzen.

Alle hulp is welkom, dit probleem is al 3 jaar aan de hand en heeft al veel geld gekost.

Heeft iemand dit al meegemaakt ?

Steven
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Wanneer dit probleem al 3 jaar speelt dan wordt het tijd dat de fabrikant ingeschakeld wordt, u mag een goed werkende ketel verwachten.
Kijk op de site van consumentenorg. voor uw rechten.
 

Ketelman

  • #3
Luide kloppen en maximaal thermostaat, klinkt als kookgeluiden.
Ik neem aan dat de 2 vaklui zaken als vullen en ontluchten al getackeld hebben dus dat slaan we over.

Controleer de volgende zaken eens:
  • Zitten er overal thermostaatkranen? Als deze dichtlopen kan het zijn dat er geen stroming is in de installatie waardoor de ketel gaat koken en de maximaal thermostaat aanspreekt.
    Als er overal thermostaat kranen zitten haal dan eens bij 1 of 2 de knop eraf zodat de kraan helemaal openstaat en kijk of het probleem/geluid nog terug komt.
  • Is de aanvoer en retour van de ketel goed aangesloten? Als je gaat stoken worden de radiatoren dan eerst bovenaan warm?
  • Draait de cv pomp soepel? Als de ketel in bedrijf is hoor je de pomp dan lopen (tikken, rammelen of andere bijgeluiden die niet horen)?
  • Zit er een pompschakelaar tussen de cv pomp? Zoja deze een tijd verwijderen en kijken of het probleem weg blijft.
  • Hoe hoog staat de ketelthermostaat? Controleer dit en zet deze indien nodig lager. De ketelthermostaat op 90 graden zetten is niet nodig, stel deze gerust lager.
  • Als het geluid/storing optreed hoe heet is de ketel dan? Kookt de ketel (temperatuur boven de 100 graden)? Het zou kunnen dat door een defect in de elektronica de pomp soms niet wordt aangestuurd, waardoor de ketel gaat koken.
  • Schakelt de ketelthermostaat wel uit? Controleer dit door de ketel in te schakelen en te stoken tot bv 50 graden, zet nu (terwijl de ketel brandt) de ketelthermostaat lager dan de keteltemperatuur en kijk of hij op de juiste temperatuur schakelt.
    Wijkt deze af moet hij worden vervangen
Ik ben het eens met Jan, waarom 3 jaar tobben en geld uitgeven terwijl je ketel uit 2000 is.
Garantie claimen bij de fabrikant zal nu een stuk lastiger zijn dan 3 jaar geleden, toen zat het toestel net aan het einde van de garantie termijn.

Succes
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu