Fermacell sleuven afsmeren

Arjanfin

  • #1
Goedenavond,

Ik zie erg veel mogelijkheden om sleuven van gefreesd vloerverwarming in fermacell mee af te vullen en twijfel tussen de volgende mogelijkheden.
Iemand met ervaring? Er wordt 17mm diep gefreesd in de platen van 25mm. 100mm hoh.

- Fermacell vulmassa (lijkt geen versterkende eigenschappen te hebben, plus hoge verzendkosten)
- Epoxyhars aangevuld met slijpsel (wordt gebruikt door pro’s, maar is erg prijzig)
- Eurocoll 944 (erg prijzig en bij mij in de buurt slecht te krijgen)
- Knauf Uniflott (wordt door knauf aangeraden om gefreesde vloerverwarming in Knauf Brio platen af te smeren. Maar is dit sterk genoeg om de plaat zijn kracht terug te geven? En geleidt dit genoeg warmte? Is namelijk wel de goedkoopste optie
- Andere opties?

ter info: de vloer wordt afgewerkt met HeatFoil (warmtegeleidende ondervloer) en klik-pvc van 5mm dik.

Ben benieuwd wat jullie ervaringen zijn!

groet,
 

HerraUpopa

  • #2
Ik zie dezelfde mogelijkheden en sta op dit moment voor de keuze wat te doen. Mag ik vragen waar je uiteindelijk voor gekozen hebt en hoe dat is bevallen?
 

texas-radio

  • #3
Ik ben ook heel benieuwd! OP zou je je ervaringen met ons kunnen delen?
 

Arjanfin

  • #4
Excuses.. het onderwerp niet meer goed gevolgd.
Uiteindelijk via een pvc-specialist in de buurt de eurocol 944 besteld. Werkte heel goed.
Alleen goed opletten dat de verwarmingsbuizen overal diep genoeg in de vloer zitten en er geen lucht onder de buizen komt bij het insmeren. De mortel verwerkt dan ook het best wanneer het goed vloeit.

Inmiddels de hele winter de vloer gestookt, geen kraakjes of zetting van de mortel vernomen onder de klik-pvc. De vloer is ook over het hele oppervlak warm, dus goede geleiding :) Zónder de hiervoor genoemde heatfoil.

zie foto.

Groet,

6D41CDC3-E770-493C-88BA-D60EC3B1C28F.jpeg
 