Hoi Sxnder,
De hoofdgroepenkast en de groepenkast van de keuken zijn Systeem 55 kasten en hangen strak naast elkaar. De voeding van de groepenkast voor de keuken haal ik van de voedingsrail (na de hoofdschakelaar) van de hoofdgroepenkast. De dikte van de bedrading hou ik gelijk aan die van de aansluiting op het net (op dit moment 6mm2) Ik gebruik hierbij uitsluitend de facilliteiten die door de groepenkasten worden geboden (doorvoeringen, klemmenstroken, draadgootjes). Is dit brandvrij genoeg denk je?
De ovens kunnen volgens de opgave van de fabrikant worden gevoed met 2 x 1P+N of 1 x 2P+N. Ik ben van plan hiervoor gewone fornuisgroep automaten te gebruiken en deze naar de ovens 2P + N te bedraden, uiteraard met aarding. De aansluiting van de ovens, en de kookplaat trouwens ook, doe ik gewoon met Perilex materialen.
Op deze manier kan ik het totaalvermogen van de twee ovens spreiden over drie fasen. De twee ovens gebruiken als gevolg hiervan respectievelijk L1+L2 en L2+L3. De onbalans op L2 los ik op met de groepenverdeling van de hoofdzekeringkast, met name met de apparaatgroepen (vaatwasser, wasmachine, wasdroger, Whirlpoolpomp+blower en de Whirlpoolverwarming. De laatste honderden wattjes van de lichtgroepen zorgen ervoor dat op papier alle fases op enkele tientallen wattjes na in balans zijn, zonder te sjoemelen met de vermogens hiervan.
Groet,
Hans