Screech schreef:Als je wat foto's upload, weet iedereen waar over gepraat wordt.
Een thermokoppel kan wel een juiste spanning afgeven, maar toch defect zijn ( afgebrand bijvoorbeeld).
In mijn ogen heb je 3 mogelijkheden.
1- thermokoppel defect, maar dat heb je al gecontroleerd.
2- maximaal thermostaat defect, maar dat lijkt ook al gecontroleerd.
3- magneetspoel defect, dit is niet te controleren door een leek, anders had je het al gedaan.
Ga in GEEN geval het gasregelblok open maken. Deze krijg je nooit meer gasdicht, en al die lichaamssappen zijn erg moeilijk van de muur te krijgen.
1 ik weet niet hoe je een foto kan zetten op deze forum
2 gasblok heb ik alleen de deksel er af gehaald en daar onder zit een simpel kurk afdichting
3 spoel door meten kan ik ook maar dan moet ik alleen de (waarde weten) van de spoel inductie
4 ik neem aan dat de meeste faber kachel wel de zelfde toepassing hebben.