Faber kachel probleem

Vraag

  • #1
Hierbij heb ik een vraag
ik ben bezig geweest met een faber gaskachel
nu is het volgende probleem
de waakvlam gaat uit en krijg ik deze niet meer aan
de termokoppel is goed (nagemeten) de beveiliging
die er tussen zit werkt ook goed als ik aan de stang rammel waarmee je de brander mee aanzet dan blijft de vakvlam wel branden
heeft iemand soms
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Maak eens een foto, want welke stang bedoel je?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
Hoe heb je de thermokoppel doorgemeten?
dit is niet zomaar even weerstand meten ofzo, dit doe je in serie en meten
op mV terwijl de waakvlam brand :wink:
 

Vraag

  • #4
Ja dat heb ik ook gedaan
het is zo dat hij 24mv aangeeft en dan brand de waakvlam wel
maar als ik de waakvlam uitzet dan blijft hij niet meerr branden alleen
zoals ik hier boven heb beschreven
het is ook zo als ik de waakvlam lager zet geef hij bv 22 mv aan
dan blijf de waakvlaam ook gewoon branden
en weer het zelfde verhaal waakvlam uit dan blijft hij weer niet branden

de stang die ik bedoel dat is ook de stang waar je de wakvlaam mee uit kan zetten
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #5
Ik begrijp iets niet.
Je spreekt over een waakvlam.
Bij een faber kachel brand de waakvlam altijd.
De vlam word in tweeen gedeelt en stuurt de hoofdbranders aan.
Op het moment dat je warmte vraagt met de thermostaat zal de comfort brander gaan branden tot de gewenste temperatuur.
Daarnaast heb je vaak een tweede brabder voor snel er wat warmte bij.
Als de waakvlam niet uit hem zelf blijft branden is er wat aan de hand met de afstelling van de vlam ten opzichte van de thermokoppel.
Of de thermokoppel is defect.
Maar als je de waakvlam uit zet dan zul je hem met de piezo onsteking altijd weer aan moeten zetten.
Dus
Zie of de piezo ontsteking goed werkt.
Kijk naar de afstelling van de thermokoppel ten opzichte van de waakvlam.
En zorg er voor dat thermokoppel goed schoon is.
De ruimte tussen de thermokoppel en de kop van de waakvlam bedraagt 10 a 12 mm.
En zorg dat de thermokoppel goed vast zit aan het blok.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Nou snap ik het ook niet meer.

Geef eerst eens antwoord op de volgende vraag.
Als de waakvlam brand blijft hij dan ook branden als je alles los laat of gaat hij dan uit?

Als Hij dan blijft Branden kun je dan ook de hoofd lam aan zetten?
Of gaat dan weer alles uit?
 

Vraag

  • #7
De waakvlam gaat uit als ik de los laat

als de waakvlam wel wilt branden (door het rammelen van de stang)
dan kan ik de hoofd vlam gewoon laten branden

als ik rammel aan de stang dan blijft de waakvlam wel branden
het is nu zo de waakvlam brand 1 dag geen probleem

maar als ik de waakvlam nu uit doe wil hij daarna niet meer blijven branden

het is net of de magneet spoel niet goed werkt
maar dat lijkt me sterk.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Een foto zegt meer dan 1000 woorden.

Maar ik stap even terug.
De stang die jij bedoelt is dat de koperen draad van het thermokoppel?
Ik heb zo het idee dat of jou thermokoppel niet goed meer is ( ondanks het feit dat hij 26mv afgeeft) of inderdaad je houdspoel defect is, wat betekent dat je een neiuw gas lok nodig hebt.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #9
Waarschijnlijk is dit een zeer oude type, dan zit bovenop de draaiknop om
de waakvlaam aan te steken dmv het indrukken van die knop, om de
hoofdbrander te activeren moet je hem verder doordraaien.
Ik krijg dan ook sterk de indruk dat:
- of de knop niet ver genoeg meer naar beneden kan
- of de knop word niet volledig doorgedraasid tot aan de aanslag.
Dit zou kunnen komen door te veel speling op de spindel, zeg maar wat jij
de stang noemt.
Maar idd geeft een foto een beter beeld waar we over praten :wink:
 

Vraag

  • #10
De stang die ik bedoel is de stang waar je ook de hoofd brander kan aan zetten dus laag vlam hoog vlaam en daarmee kan je ook de waakvlam
uit zetten

nog even terug te komen op de thermo koppel hoe verklaar je dan
als ik de waakvlaam kleiner zet de thermokoppel
dan bv 22mv aangeeft een de waakvlaam nog niet uit gaat
allen na 21mv gaat hij uit

stel ik heb 24 mv op de thermokoppel staan
dan nog gaat de waakvlam niet aan

ook is het zo als ik de stang langzaam naar boven doet
om de waakvlam te laten branden ik soms een soort pang geluid hoor
net of de magneet blijft kleven ofzo

maar wat kan er nu kapot zijn aan zon spoel magneet
de koperdraad kan ook niet kapot zijn anders zou deze hellemaal niet werken
het is mij een raadsel
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Ja, wat er kapot gaat / kan gaan weet ik niet, maar ze gaan wel eens kapot.
Hoe oud is het gasblok?

Maar het is trouwens niet verstandig om zonder kennis van zaken een gas lok zo ver open te schroeven als jij nu doet of al hebt gedaan.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #12
Aha, er komt beetje bij beetje steeds meer info vrij.
Die "pang" die je hoort is idd je magneetspoel die net niet blijft hangen,
dus kort gezegd krijgt hij net niet genoeg spanning of is gewoon je
magneetspoel defect.
De test, verbind TIJDELIJK ALS TEST, de maximaalthermostaat door,
blijft hij dan wel branden, vervang dan eerst toch je thermokoppel.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #13
Je bedoelt als het dan wel goed gaat vervang eerst de maximaal thermostaat.

Het Thermokoppel doet het goed volgens de meting, Dus kan de maximaal idd roet in het eten gooien.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #14
Draai de aansluiting van de thermokoppel in het gasblok los, spuit er een beetje wd40 op en zet hem weer vast, het is mogelijk dat er corrosie op de aansluiting van de thermokoppel zit.
Door het rammelen aan de stang kan het een kwestie zijn van net niet of wel voldoende contact door een lichte beweging van het gasblok.
 

Vraag

  • #15
Ketelchrisje schreef:
Je bedoelt als het dan wel goed gaat vervang eerst de maximaal thermostaat.

Het Thermokoppel doet het goed volgens de meting, Dus kan de maximaal idd roet in het eten gooien.
is de maximaal thermostaat dat recht hoekige blokje waar een kopere
buisje aan zit die naar de uitlaat van de kachel gaat ?

waar ook 2 draden aan zitten die dan weer aan de thermokoppel zit ?

als dat zo is heb ik dit ook al geprobeerd
dus de twee draden van de thermokoppel met elkaar door verbinden
ook dit heeft geen effect
dan heb ik het zelfde resultaat als wat ik al heb geschreven

nu heb ik ook gezien dat er aaan de magneet spoel een
soort afdichtings rubber of silicone zou het daar aan kunnen liggen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #16
Aan VRAAG.

Heb jij een technische achtergrond, want je schroeft nu dingen open in het gasblok die je normaliter niet open moet gaan schroeven als je er geen verstand van hebt.
Zometeen lekt jou gas lok en heb je een veel groter probleem.
Ik denk dat het tijd worst voor jou om nu professionele hulp in te schakelen.
 

Vraag

  • #17
Uiteraard heb ik een technische achter grond
maar ik begrijp wat je bedoel maar heb geen lekkage.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #18
Als je wat foto's upload, weet iedereen waar over gepraat wordt.

Een thermokoppel kan wel een juiste spanning afgeven, maar toch defect zijn ( afgebrand bijvoorbeeld).

In mijn ogen heb je 3 mogelijkheden.
1- thermokoppel defect, maar dat heb je al gecontroleerd.
2- maximaal thermostaat defect, maar dat lijkt ook al gecontroleerd.
3- magneetspoel defect, dit is niet te controleren door een leek, anders had je het al gedaan.

Ga in GEEN geval het gasregelblok open maken. Deze krijg je nooit meer gasdicht, en al die lichaamssappen zijn verdomd moeilijk van de muur te krijgen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #19
Die foto's heb ik in het 2e bericht l gevraagd.
Zonder foto met duidelijke uitleg geef ik verder geen antwoord meer.
Ik vindt dit verhaal veeeeeel te onduidelijk.
 

Kacheltje

  • #20
Controleer de elektrische verbindingen eens van de thermokoppel.
Slecht contact kan een oorzaak zijn.
 