Onze Vaillant VHR 24-28 C (bouwjaar 2000, installatiejaar 2004) geeft bij aansluiten op de netspanning eerst code U 1.0 daarna code F 06 (en sub code 04).
Mijn eigen speurwerk levert op: https://www.vaillant.nl/vaillant-nl...tie-1/storingsleutels/vaillant-vhr-247853.pdf
pagina 25 zegt:
Electronica / interne storing / zekering controleren
De beide zekeringen (230 en een andere glaszekering op de prirt) zijn in orde.
Een druk op de reset knop, laat weer U 1.0 zien en daarna dezelfde F 06 (04). Tijdens de reset gaat de ventilator draaien en wordt de drieweg klep bediend (van cv naar ww en terug naar cv).
Wat kan ik nog doen om verder fout te zoeken / te verhelpen?
Wat er aan vooraf ging:
Ik heb vandaag het binnenwerk van de driewegklep (Honywell VC) vervangen. Daarbij de fout gemaakt om de CV druk niet eerst te verlagen / af te tappen. Dat leverde dus wat waterballet op. Ik heb alle elektronica met hete lucht droog geblazen voordat ik het toestel weer in werking gezet heb.
In eerste instantie kreeg ik een knipperende 0 (op het temperatuur display) (nog voor de U 1.0 code). Deze was slechts zwak te zien. Ik heb toen de bedieningsprint ook nog verwijderd en zorgvuldig gedroogd. Daarna werd het de F06 04 code.
Meedenken wordt gewaardeerd!
Mijn eigen speurwerk levert op: https://www.vaillant.nl/vaillant-nl...tie-1/storingsleutels/vaillant-vhr-247853.pdf
pagina 25 zegt:
Electronica / interne storing / zekering controleren
De beide zekeringen (230 en een andere glaszekering op de prirt) zijn in orde.
Een druk op de reset knop, laat weer U 1.0 zien en daarna dezelfde F 06 (04). Tijdens de reset gaat de ventilator draaien en wordt de drieweg klep bediend (van cv naar ww en terug naar cv).
Wat kan ik nog doen om verder fout te zoeken / te verhelpen?
Wat er aan vooraf ging:
Ik heb vandaag het binnenwerk van de driewegklep (Honywell VC) vervangen. Daarbij de fout gemaakt om de CV druk niet eerst te verlagen / af te tappen. Dat leverde dus wat waterballet op. Ik heb alle elektronica met hete lucht droog geblazen voordat ik het toestel weer in werking gezet heb.
In eerste instantie kreeg ik een knipperende 0 (op het temperatuur display) (nog voor de U 1.0 code). Deze was slechts zwak te zien. Ik heb toen de bedieningsprint ook nog verwijderd en zorgvuldig gedroogd. Daarna werd het de F06 04 code.
Meedenken wordt gewaardeerd!